悬挑脚手架高度不超过多少米?

 我来答
教育小百科达人
2020-10-07 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:471万
展开全部

将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑

立杆纵向间距不应大于1.5m,每段搭设高度不宜大于18m,连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m,底层和建筑物的间隙必须封闭防护严密,以防坠物。

悬挑脚手架的最高高度不能超过20米,悬挑梁的截面高度最小要是160毫米,每个型钢悬梁的外端最好设置钢丝绳或者是钢拉杆和上面一层的建筑结构拉结,这样就可以作为附加的保险措施,工作起来更安全。并且这两者是不参与悬挑梁受力计算的。悬挑梁的尾部要在这两个地方或者是以上。



扩展资料:

固定在钢筋混凝土梁板的结构上面。锚固型钢悬挑梁的u型钢环或者是锚固螺栓直径不可小于16毫米。悬挑梁悬挑长度通常情况下不能超过2米,这样就已经能够满足需要了,但是在小部分地方可能还不够,所以部分悬挑梁的长度,不要超过3米。

一般规模比较大,危险性比较强的部分工程,要由施工方和专家召开论证会,这个会议是由施工总承包单位组织的。这种危险性高的工程要预先有计划的进行才可以。

参考资料来源:百度百科——悬挑脚手架

开不败的野花
2012-09-07 · TA获得超过6.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:70%
帮助的人:7789万
展开全部
规范规定:型钢悬挑脚手架的一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qqq666mail
2012-09-09
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:17.2万
展开全部
6层一设
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)