为什么高压柜计量柜中电流互感器用了三个,而ac两相正常使用,b相短接,这不相当于b相没起到作用吗?

 我来答
百度网友68f6712
2012-09-08 · TA获得超过1310个赞
知道小有建树答主
回答量:507
采纳率:0%
帮助的人:289万
展开全部
你好!
一般高压柜用AC两相两个CT就可以了,原理是用两个CT测量三相平衡电流,当然用三个也可以,没什么意义,省去一个从成本上也可节约。你说的对,B相CT二次侧短接,是不起到什么作用的,这可能是厂家根据图纸上的说明安装上去三个CT,为了应付验收。
百度网友169e45284
2012-09-08 · TA获得超过1854个赞
知道小有建树答主
回答量:843
采纳率:50%
帮助的人:694万
展开全部
那这二个互感器是保护用的,不是计量用的,
测量用CT 的准确级有0.1、0.2、0.5、1、3、5级,保护用CT有5P和10P两种标准准确值。

铭牌上有,如果是5P或是10P的就是保护用的
如果测量用,那就反应A与C相的真实电流,也有两相不完全星形接线的方式的,
追问
但是用了b相电流互感器啊,不是可以不要这个b相设备呀?毕竟都是短接了呀!
追答
那可以回答你,一般母排装个备用的,知道为什么装备用的吗?一次母排要换个互感器要把母排都拆下,特别的费工,而且电力系统内时效性特别的强,不可能为了故障而停设备,除非不得已才这样,那样损失就大了!
如果装了一个备用的,用不到,必须二次侧要短路,CT二次侧必须要短路,如果不用的话!
PS:实际工程运用中,就是在一相上已经有测量与保护的CT二组的话,保守的设计一般多装一组备用的,这在工程上是常用的!
但愿你能理解或明白
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奇崛还柔顺的小桃花9
2012-09-08 · TA获得超过179个赞
知道小有建树答主
回答量:162
采纳率:100%
帮助的人:74.9万
展开全部
这主要是根据计量用电表的接线确定,电表是需要两相还是三相电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
295853093
2012-09-10
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:13.7万
展开全部
补充一下 0.2级和0.2s级是计量功能 ,0.5和0.5s是测量功能 p是指保护功能
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)