我是仪表模拟量输入是-10V到+10V,而PLC的模拟量输入是0到10V,请教大家如何转 5

 我来答
浮利殊0aW
2012-09-12
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
仪表应该是模拟量输出是-10V到+10V,而不是输入,可以再plc中作转换参考我的例子
­
如何把传感器4-20mA信号通过PLC 0-20mA正确读出来
例子:仪表输出4-20mA信号,量程范围0-10MP,twido PLC模拟量模块只支持0-20mA,
设它对应数字范围0-20000
在PLC中做这样运算

实时压力=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0
导入数据
实时压力=(D-4000)×10/16000+0

Am:压力最大值

A:实时压力A0:最低压力D:实时模拟数字值
Dm:最大模拟数字值
D0:4毫安对应模拟数字值
尼米啊
2012-09-11 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:33.4万
展开全部
加一个输入-10V到+10V,输出0到10V(接到PLC),的隔离变送器。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
plc编程范老师
2012-09-10 · TA获得超过243个赞
知道小有建树答主
回答量:1311
采纳率:100%
帮助的人:178万
展开全部
哪家的PLC,多少支持-10--10V的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式