一二层为商业网点的住宅楼需要设置室内消火栓吗?6层 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 商业网点 室内消火栓 住宅 搜索资料 2个回答 #热议# 为什么有人显老,有人显年轻? 个人行家jac 2012-09-12 · 知道合伙人房产装修行家 个人行家jac 知道合伙人房产装修行家 采纳数:13897 获赞数:51708 国家第一批物业管理师 北京市第一批物业项目负责人 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 不用,只需要在每层楼的公共楼道内设置消防栓并配备消防水龙带即可 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 dianlubi1 2019-11-09 · TA获得超过202个赞 知道答主 回答量:111 采纳率:66% 帮助的人:6万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 扯淡!不是消水规明确规定了吗?需要设置!7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2017-10-14 6层的商住楼要设室内消防栓么 3 2016-07-27 商住楼 超过几层安装室内消火栓 4 更多类似问题 > 为你推荐: