施耐德PLC确实与其他PLC在使用上有比较大的区别。
这里最直接的方式,举例吧!

PREMUIM PLC,昆腾的没用过,应该一致吧!
%mw1,可以作为位用,如%mw1.0~%mw1.15,16个位
也可以作为字用,INT,0~32766
定义为REAL时,可以作为浮点数使用,如327.65

可以加上触摸屏软件,仿真用,看是不是你需要输入/读出的值,多试试几组数据,算几次就可以啦。
追问
%mw1.0的状态影响%mw1的值吗?%Mw1.0和%M1是同样的地址么?
追答
%mw1.0是%mw1的一个位,%mw是字,,%m是另一内存区的位,两者是不同内存区
popular2004
推荐于2016-12-01 · TA获得超过638个赞
知道答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:43.9万
展开全部
定义real时占用2个%MW0、%MW1.中间位可以使%mw1.1,也可以是%m1。映射地址和拓扑地址不两个不同块,互不搭噶,%i 1.1、%q1.1、%iw1怎么用自己琢磨着吧
追问
如果用%Mw0存放了浮点数,同时也用了%MW0.1(这个地址表述有错吗),两者会相互影响吗?还有你说的%mw1.1和%M1等同么? 具体解释下映射地址和拓扑地址
追答
真是小白。%MW0是字,占16位。浮点数占32位。%MW0.1是字%MW0的第2位。%mw1.1和%M1不属于同一个存储区域,不冲突。
本回答被提问者采纳