蒸汽管道疏水

蒸汽管道是那里需要疏水的,为什么电动阀门前后都要疏水... 蒸汽管道是那里需要疏水的,为什么电动阀门前后都要疏水 展开
 我来答
sulys
2012-09-27 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:33
采纳率:100%
帮助的人:13.8万
展开全部
蒸汽管道建议每50m左右安装一组疏水阀。过龙门架前安装疏水阀。

电动阀门前疏水,是防止水锤对阀门造成破坏。水以蒸汽的速度通过阀门的时候,由于水的密度比蒸汽的密度大好几百倍,其动能也大了好几百倍,对阀门的伤害相当的大。所以必须要疏水。

阀门后疏水,应该理解为进设备疏水吧,如果前端疏水彻底,后端可以考虑适当放宽一些距离。

由于市场上疏水阀品种繁多,一些企业为了便宜,象征性的安装了疏水阀,买来安装没几天就漏气了,所以好多管道上有疏水阀也是关闭的。这对蒸汽使用影响很大。

关于疏水,欢迎交流。可联系我哟。:) 南京弘鑫汇明能源技术有限公司 朱经理
MTDBJ
2012-09-18 · 知道合伙人教育行家
MTDBJ
知道合伙人教育行家
采纳数:6773 获赞数:26794
沈阳工程学院热能动力专业1974年毕业,从事火力发电厂工作41年。现任抚顺矿业集团热电厂筹备处技术顾问。

向TA提问 私信TA
展开全部
因为阀门关闭以后蒸汽在前面后面不流动,慢慢的凝聚为水。需要疏水。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hnzz0
2012-09-20
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:8729
展开全部
  1. 1.  蒸汽冷凝水是一种高温可压缩、易产生闪蒸或汽化的液态流体。在制程过程中,凡是换热的都需要进行疏水。

    2.  电动阀前疏水是因为截断的蒸汽会转化成令凝水,再次开机时造成水锤,减短使用寿命。阀后疏水是更理所当然

  2. 个人见解

     

已赞过 已踩过<