1、变压器并联运行是一种使电网运行更为合理和节能的需要。比如,当负载只要有一台变压器就可以满足的情况下,我们就可以用一台变压器去运行,就不需要用两台或更大容量的变压器去去运行。当然,还有其他一些,比如电力调度可以更灵活等等。
2、并联的条件还是比较严格的。以下的条件必须满足:
2.1、并联的变压器输入、输出电压必须一样;
2.2、所并联的变压器的阻抗一致(指标准值--实际值会有些误差,在此误差内是允许的);
2.3、变压器的联结组必须一致;
2.4、变压器的容量尽可能接近,变压器的型号最好一致(如果能在一个制造厂生产,那更好)。
3、对2.1、2.2、2.3条是有很严格的规定。而2.4条可以在一定范围内,可以适当放松些。
变压器并联的目的主要是:一台变压器容量偏小,两台并联可以满足一些大用电设备的需求,比如电机启动,单台变压器容量小,电机启动时电压降大,这时就可以并联运行。
并联运行的条件:1.接线级别相同,2一二次电压等级相同,3.阻抗接近,3容量不要相差太小,一般在不大于1:3.。条件一和二必须严格遵守。条件3不要求严格,但不能相差太大,太大了两台并联运行的变压器之间的环流太大,变压器带载能力下降,条件4也不严格,当容量不同时,只要注意小容量的运行过程中不要过载就可以。
2012-10-02 · 知道合伙人教育行家
zhaoyuqi3412
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:1979
获赞数:9460
1961-1970 上海船校教师 1970-1978 镇江船校教师 1978-2002 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
变压器为什么经常要并联运行?---一般是电网或变电站才常用变压器并联运行,单位或企业尽量不采用并联运行的办法,变压器太小了就把小的卖掉换大的。因为变压器并不是工作在满负荷时效率最高,而是工作在50-60%的额定负荷时效率最高。
并联运行的条件---1)二台并联变压器的联结组必须一致;
2)二台并联的变压器输入、输出电压必须一样;
3)二台并联的变压器的相序必须一致:
4)二台并联的变压器的短路阻抗必须相同:
以上条件:1)、2)、3)要求必须符合,4)可以相近。
并联运行的条件---1)二台并联变压器的联结组必须一致;
2)二台并联的变压器输入、输出电压必须一样;
3)二台并联的变压器的相序必须一致:
4)二台并联的变压器的短路阻抗必须相同:
以上条件:1)、2)、3)要求必须符合,4)可以相近。