三相四线漏电保护器负载端先接一相,N相不接零线也有电,接了就正常了,怎么回事?请教高手指点。

 我来答
freeeagle10000
2012-10-12 · TA获得超过937个赞
知道小有建树答主
回答量:299
采纳率:0%
帮助的人:182万
展开全部
三相四线漏电保护器其自身需工作电源,这个工作电源通常为220V(即为取火线、零线);
“负载端先接一相”,火线(L)经负荷后流回N相,但N相与系统还未接即你说的“不接零线”,因此,该N相也有电;
“接了就正常了”,因接后N相与系统零线相通,所以就正常了。
hbyz99
2012-10-12 · TA获得超过665个赞
知道小有建树答主
回答量:374
采纳率:100%
帮助的人:278万
展开全部
内部检测回路把零线当回路,你不接零线回路就不成立,不成立你的漏电保护器就类似于你给火线接了个电阻,接了个电阻的话,电阻另一端当然有电
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吴烨麟
2012-10-12 · TA获得超过3621个赞
知道小有建树答主
回答量:1891
采纳率:50%
帮助的人:1058万
展开全部
漏电保护器内部电路中有一个电阻是接到了零线上的,当零线短路时,相电源经过这个电阻流到零线上。
已赞过 已踩过<