热水器一插电就跳闸,万用表测量热水器的三插头零线和火线之间的电阻,只有10几欧正常吗?电加热电功率60W
家里新买了台热水器安装,但是一插电就跳闸,用万用表测量热水器的三插头零线和火线之间的电阻,只有10几欧正常吗?热水器的电加热电功率60W。...
家里新买了台热水器安装,但是一插电就跳闸,用万用表测量热水器的三插头零线和火线之间的电阻,只有10几欧正常吗?热水器的电加热电功率60W。
展开
2012-10-16
展开全部
10几欧正常,应该是3KW吧(15.8)?6KW是7.9欧?看看你那漏电开关多少安的,用万用表测下看有没有对地
追问
热水器插头的接地线应该是接地了的,白天安装工把热水器里的接地线拿掉,插上插座,不跳闸了。。热水器安装工让我把墙上插座的接地线拆掉,这样热水器可以正常用。但是现在物业怕但责任,又不给我拆那个插座的接地线,不知道该怎么处理了。要是自己弄插座,一旦出了问题啥都得自己扛了。
额定热负荷:21.6KW(77.7MJ/h)
天然气2KPa对应的额定电功率44W
电加热电功率60W
追答
那你的热水器电流泄漏了,电热的设备一定要接地的。不接地会很危险的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不会这么小的功率吧!这么小的功率是不可能造成跳闸的,除非有地方短路了。因为跳闸只有两种原因,过载和短路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不正常,60w的电阻是806,检查电路吧
更多追问追答
追问
检查热水器的电路吗?今天安装热水器的人说我燃气管道金属的接地什么的,所以电饭锅不会跳闸而热水器会跳闸,但是我有所怀疑,找人拿万用表测热水器的零线和火线的电阻是十几欧,这么说应该是热水器的问题了?
还想请教一下806是怎么的出来的?和十几欧相差这么大啊?热水器质量问题不小了
追答
电阻=电压的平方除以功率
220*220=48400
48400/60=806
你的热水器是60w吗?用在那里的?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
热水器漏电了。你把地线去掉用电笔测量外壳是漏电的。去掉地线是很危险的!!!
追问
我现在把地线去掉,插上热水器,打开电源,然后拿电笔放到外壳上,没有数字的,应该是没有漏电吧? (电笔放插座里是有数字的电笔应该好使的)
追答
你把热水器内部的零线和地线的螺丝拧紧再试。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?