大体积砼的施工工艺

 我来答
搬砖生涯
2021-01-30
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:3.2万
展开全部

[建筑]建筑施工工艺动画、实景演示(零基础学习)-19大体积混凝土工艺演示

小型预制构件生产线
2024-07-02 广告
混凝土预制设备的价格因设备的类型、规格、自动化程度、品牌和功能配置等因素而有所不同。以下是一些大致的价格范围:1. **小型预制设备**:适用于中小型企业或初创企业,价格通常在人民币十万元到几十万元之间。例如,小型预制板生产线、小型砌块机等... 点击进入详情页
本回答由小型预制构件生产线提供
陈筑百年
2012-10-20 · 建筑工程 学无止境 诚筑百年
陈筑百年
采纳数:40 获赞数:382

向TA提问 私信TA
展开全部
2.施工特点:
混凝土施工具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多。工程条件复杂和施工技术要求高。
混凝土的截面尺寸较大,在混凝土硬化期间水泥水化过程中温度增高,使混凝土内外温差过大,内外温差产生的温度应力大于混凝土的抗拉应力,是导致混凝土结构出现裂缝的主要因素。
在混凝土施工中必须考虑温度应力的影响,主要是采用相应的技术措施控制内外温差,减小混凝土内外由于温度差而产生的温度应力。
3.施工准备:
3.1钢筋通过隐蔽验收,主体结构防雷接地验收合格,插筋位置、规格、间距、标高、弯钩方向等符合设计要求,预埋件位置准确。
3.2测量准备:根据砖胎膜板位置控制混凝土工程平面边界;在上层钢筋网片上焊接钢筋头,弹出标高控制线来控制混凝土浇筑的标高;在墙、柱模板上端口部位弹制标高线来控制混凝土的浇筑高度。
3.3机械(机具)准备:
混凝土浇筑时采用塔吊运送,3台插入式混凝土振动棒。
施工前先将机械设备调试完毕。
辅助机具:2m刮杠、木抹子、尺子、灰桶、线绳、铁锨、铁耙、马凳等。
3.4劳动力准备:
操作人员实行昼夜连续作业,两班人员轮换施工,每班6小时。施工人员不少于24人,其中振动棒操作手每班不少于3人,混凝土抹面人员不少于4人。
3.5技术准备:
认真熟悉图纸,找出混凝土工程中变标号变外加剂位置、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突出,心中有数。
认真做好施工方案的三级技术交底工作,并使技术交底落到实处。尤其是施工班组长向操作工人交底,须认真彻底,避免流于形式。
工程计量用的仪器、测量工具、压力表、温度计等经鉴定合格,并在有效周检期内。
4.混凝土浇筑:
4.1搭设施工铺道:在筏板基础内用钢管搭设施工便道,上铺竹架板,在混凝土浇注过程中施工人员不得直接从钢筋网架上行走。
4.3混凝土浇筑顺序:筏板基础混凝土的浇注自西向东。
4.5振动棒操作人员应安排有操作经验的人员担任,熟练振动棒的操作方法。作到“快插慢拔”每个插入点的振捣时间应由现场确定(表面出现少量砂浆,无气泡逸出为止),一般10秒左右,插入点之间距离控制在50cm左右,不得漏振,振捣时不得用振动棒赶浆,不得振动钢筋和砖胎模。
4.6振动棒的插入深度应至少插入下层混凝土5cm,消除上下层混凝土之间的缝隙。
5.混凝土的抹面:
5.1浇注完成设计标高后的混凝土,应由专门的抹面人员收面找平。根据柱筋上的+50红三角,拉线控制混凝土上表面的标高,用2m刮杠找平,并用木抹子收平混凝土面。
5.2浇筑后的混凝土初凝开始至终凝前,对找平收面的混凝土再次收面抹压,消除由于混凝土干缩造成的细微裂缝,并把面层收成毛光。该工序在必要时应多次进行,保证表面无裂缝出现。
6.混凝土养护:
6.1混凝土养护在混凝土浇筑中起着重要的作用。本工程混凝土施工采用综合蓄热法。混凝土浇筑完找平后,混凝土表面及时铺一层塑料薄膜,塑料薄膜上再覆盖阻燃草被保温。
6.2混凝土浇筑时,由于水泥凝结过程中产生大量水化热,因而易形成较大的内外温差,当温差大于25℃时混凝土易产生温度裂缝,为防止混凝土产生危害裂缝,采用如下措施:
a.选用水化热较低水泥,掺加缓凝型减水剂,控制水泥用量,以减少水化热。
b.采用合理的养护和表面温度控制方法,减小大体积混凝土的内外温度差。
6.3在混凝土浇筑后及时对混凝土塑料薄膜覆盖,覆膜的作用主要是降低水化热的释放速度。塑料薄膜外再加盖麻袋蓄热保温。
6.3基础混凝土养护时间不得少于14d。
7.混凝土测温
7.1根据在混凝土施工中的实践经验及有关资料,混凝土浇筑后内外温差Δt≤25℃,混凝土的裂缝能得到有效的控制,因此,在混凝土浇筑完成后一段时间内对混凝土内外进行测温,温差较大时,在混凝土表面增加保温覆盖,降低温差。
7.2测孔布置:测温孔采用ф20的薄壁钢管制作,管长0.6m,管下端用镀锌铁皮焊死,预埋入混凝土内,管口高出混凝土面50mm。本工程筏板基础比较规则,因此布置三个测温孔(个/300m2)。
7.3测温方法:将温度计伸入管内中下部位置,管口用软橡皮塞堵严,以保证内部测温准确,三分钟后迅速提出温度计读取温度读数,并按测温孔平面布置图的编号依次测量并记录数据。
7.4混凝土初凝后,开始测温,第一至七天每四小时测温一次,第七至十四天每八小时测温一次。值班人员分三班测温,对每一孔进行编号,做好测温记录,根据测温结果绘制温差变化曲线,混凝土内温度连续24小时呈下降趋势且平稳时,可停止测温。
8.混凝土拆模
8.1墙体混凝土拆模时间不易过早以免损伤混凝土表面,拆模也不易过迟,否则因养护推迟,易造成水化受阻。墙体混凝土应根据现场观察,当混凝土表面、棱角有一定强度不易被破坏时即可拆模。
8.2平面结构混凝土在终凝后应立即进行浇水养护,墙体混凝土在拆模后要立即进行浇水养护,将表面浇湿后,用塑料薄膜或麻袋覆盖在表面,并时刻保证薄膜内有凝结水或麻袋湿润。
8.3防水混凝土保湿养护时间应为14天。
9.施工中注意事项:
9.1避免施工缝的方法:
在人员组织和材料准备上,保证混凝土浇筑的连续性。浇筑时在下层混凝土开始初凝前,及时覆盖上层混凝土,避免施工缝的产生。间隔时间应由现场确定,约1-2小时。
9.2浇筑混凝土时,要保证在浇筑时不能摇动钢筋,避免钢筋发生移位。钢筋工应派专人负责看守配合,及时恢复移位的钢筋。
10.其它质量保证措施
10.1对到场不合格的混凝土由现场调度退回搅拌站,并记好车型、车号。
10.2质量检查人员检查施工,严格按顺序振捣;接班振捣人员提前半小时到岗与上班振捣人员共同操作,交班人员推迟交班半小时撤岗(有一小时共同工作时间)。
11.安全措施:
11.1混凝土施工的作业人员,必须穿胶鞋、戴绝缘手套。
11.2浇筑混凝土所使用溜槽的固定必须牢固,在操作部位设护身栏杆铺跳板,严禁直接站在溜槽帮上操作。
11.3泵管接头应连接紧密可靠(必须垫胶皮圈)、不漏浆,支撑架子牢固,输送时先试送,检修时必须卸压。
11.4夜间浇筑混凝土必须有足够的照明设备。
11.5在指定电箱接线;振捣棒有专用开关箱,并接漏电保护器(必须达到两极以上漏电保护),接线不得任意接长。电缆线必须架空,严禁落地。
11.6未尽事宜执行现场规定和有关安全法规、规范、标准。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
并哥哥
2012-10-18 · TA获得超过1.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1079
采纳率:71%
帮助的人:873万
展开全部
大体积混凝土施工方法主要有三种:
一是分层浇筑,使用于较厚的混凝土浇筑;二是分段浇筑,适用于平面面积较大的;三是分层分段浇筑,适用于平面面积较大的以及较厚的混凝土浇筑。
大体积混凝土的施工工艺和技术要求
(1)大体积混凝土浇筑方案
大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。一般有三种浇筑方案。
1)全面分层
在整个模板内,将结构分成若干个厚度相等的浇筑层,浇筑区的面积即为基础平面面积。浇筑混凝土时从短边开始,沿长边方向进行浇筑,要求在逐层浇筑过程中,第二层混凝土要在第一层混凝土初凝前浇筑完毕。全面分层方案一般适于平面尺寸不大的结构。
2)分段分层
当采用全面分层方案时浇筑强度很大,现场混凝土搅拌机、运输和振捣设备均不能满足施工要求,可采用分段分层方案。浇筑混凝土时结构沿长边方向分成若干段,浇筑工作从底层开始,当第一层混凝土浇筑一段长度后,便回头浇筑第二层,当第二层浇筑一段长度后,回头浇筑第三层,如此向前呈阶梯形推进。分段分层方案适于结构厚度不大而面积或长度较大时采用。
3)斜面分层
采用斜面分层方案时,混凝土一次浇筑到顶,由于混凝土自然流淌而形成斜面。混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移。斜面分层方案多用于长度较大的结构。
(2)大体积混凝土的振捣
混凝土振捣应采用振捣棒振捣。振捣棒操作,要做到‘快插慢拔”。在振捣过程中,宜将振动棒上下略有抽动,以便上下均匀振动。分层连续浇筑时,振捣棒应插入下层50mm,以消除两层间的接缝。每点振捣时间一般以lO~30s为宜,还应视混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。
在振动界线以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗集料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土的抗压强度提高,从而提高抗裂性。
(3)大体积混凝土的养护
1)养护方法。大体积混凝土的养护方法,分为保温法和保湿法两种。
2)养护时间。为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。(4)在施工中为避免大体积混凝土由于温度应力作用而产生裂缝,可采取以下技术措施:
1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。
3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25°C以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。
4)及时对混疑土覆盖保温、保湿材料。
5)可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式