双速风机和普通风机有什么不同?具体不同在哪里?要详细,还有他的接线是怎么接的,原理是什么?比如: 5
双速风机和普通风机有什么不同?具体不同在哪里?要详细,还有他的接线是怎么接的,原理是什么?比如:低速时是15KW怎么启动,高速时是30KW怎么启动,最好说得详细点易懂,谢...
双速风机和普通风机有什么不同?具体不同在哪里?要详细,还有他的接线是怎么接的,原理是什么?比如:低速时是15KW怎么启动,高速时是30KW怎么启动,最好说得详细点易懂,谢谢给位高手啦!
展开
4个回答
展开全部
双速风机就是双速电机,电机绕组匝数不同,抽头不一样,能知道原理即可,不知道也没关系,看厂家给的接线图,
有二种接线方式,一:如电机电源进线是三根线,低速就接低,同样,高速就接高,看厂家提供的接线图,电机接线盒上有,看自己的需要
二、如电机电源进线是六根线,看首尾相连,同样电机接线盒上有,通过控制电机的接触器来实现转换
有二种接线方式,一:如电机电源进线是三根线,低速就接低,同样,高速就接高,看厂家提供的接线图,电机接线盒上有,看自己的需要
二、如电机电源进线是六根线,看首尾相连,同样电机接线盒上有,通过控制电机的接触器来实现转换
更多追问追答
追答
这是星-三角启动的接法,就是降压启动,启动时KM2\KM3先吸合,过一段时间后,KM1吸合,
展开全部
双速风机和普通风机不同:定子绕组及接线方式不同,双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速.低速用于平时排风,高速事故时排烟.
降压启动(15KW及15KW以上必须降压启动)(星三角启动)
降压启动(15KW及15KW以上必须降压启动)(星三角启动)
追问
请问?低速时15KW采用星三角启动是吗?高速时30KW就是双星接法启动,对吗?那么低速时怎么星三角启动,怎么接线呀?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
双速风机端子上标称 U1 V1 W1 u2 v2 w2 (各厂家标示的高速低速也不一样 有的标U1 V1 W1 低速 u2 v2 w2 高速) (也有的标 u2 v2 w2 低速 U1 V1 W1 高速) 具体的看电机接线盒上有接线图 (比如U1 V1 W1 为低速时 给 U1 V1 W1 端子给电A B C这3相 u2 v2 w2端子敞开这就是15KW低速 比如u2 v2 w2为高速时 给u2 v2 w2端子给电A B C这3相 U1 V1 W1 端子短接在一起这就是30KW高速)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
第一:搞清楚什么是星角降压启动和双速风机
第二:降压启动就是星角启动,先星启再角启,星启电流和转矩是全压启动的三分之一
第三:双速风机是角-星星启动
网上很容易找到这两个接线图的。认真看下就明白了。
我虽然写的少
但是很清楚。
第二:降压启动就是星角启动,先星启再角启,星启电流和转矩是全压启动的三分之一
第三:双速风机是角-星星启动
网上很容易找到这两个接线图的。认真看下就明白了。
我虽然写的少
但是很清楚。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?