变压器的各项保护整定值如何计算?

 我来答
帐号已注销
推荐于2019-11-03 · TA获得超过33.9万个赞
知道小有建树答主
回答量:403
采纳率:0%
帮助的人:15.1万
展开全部

1)定时限过流保护:电流整定 

2)电流速断保护:电流整定

它的重要性在于:

①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。

②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。

③无论是设计还是运行,保护方式都与一次系统接线和运行方式有密切关系。在多数情况下是涉及全局性的问题,要综合平衡,做出决断。

扩展资料:

整定计算要决定保护的配置与使用,它直接关系到保证系统安全和对重要用户连续供电的问题,同时又和电网的经济指标,运行调度,调试维护等多方面工作有密切关系,因此要求有全面的观点。

对于继电保护的技术要求,选择性、速动性、灵敏性、可靠性,要全面考虑,在某些情况下,“四性”的要求会有矛盾,不能兼顾,应有所侧重;如片面强调某一项要求时,都会使保护复杂化,影响经济指标及不利于运行维护等弊病。

整定保护定值时,要注意相邻上下级各保护间的配合关系,不但在正常方式下考虑,而且方式改变时也要考虑,特别是采取临时性的改变措施更要慎重,要安全可靠。

系统保护的运行管理,有连续性的特点。每一个保护定值和使用方式,都是针对某种运行要求而决定的。处理问题有针对性和时间性,要考虑到原有情况作为处理的基础。

参考资料:百度百科——整定计算

GamryRaman
2023-06-12 广告
继电保护定值计算包括:整定计算和定值管理两部分。1、定值计算是决定保护装置正确动作的关键环节。定值计算人员应具备高度的工作责任心,树立全局观念和整体观念。整定计算工作应严格遵守整定计算基本原则:局部服从整体;下级服从上级;局部问题自行消化;... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
sq1203lxp
推荐于2017-05-17 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:15.7万
展开全部

1)定时限过流保护:电流整定 

2)电流速断保护:电流整定

是保护装置的可靠系数

是保护装置的接线系数

是保护装置的返回系数

是电流互感器变比

是线路最大负荷电流

是最大三相短路电流

整定时间要看情况,查相关数据表格来确定。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帅光太肉真格16
2012-10-30 · TA获得超过1247个赞
知道小有建树答主
回答量:812
采纳率:66%
帮助的人:316万
展开全部
首先你得做出系统阻抗图,用于短路电流计算和灵敏度校核,然后才能进行具体计算,下面给你两个实例(一个是普通的,一个带差动)吧:(其中零序保护需根据系统中性点的接地情况定,实例中是6KV系统,中性点经35欧电阻接地,如是不接地系统,零序保护建议退出)
XX变保护整定计算
a. 过流I段保护
<1>动作电流
1>按躲过低压侧负荷母线发生三相短路时流过装置的最大短路电流整定
Iop = Krel*Id.max(3) = 1.4*1701 = 2381.4A
式中 Krel为可靠系数,取1.4
2>按躲过变压器的励磁涌流整定,其动作电流应大于3~5倍额定电流
Iop = 5Ie = 5*1600/(1.732*6.3) = 5*146.63 = 733A
故选取
Iop = 2381.4A
Iop.j = 2381.4/500 = 4.763A

<2>灵敏度校验
按最小方式下保护安装处发生两相短路时流过装置的短路电流
Ksen = Id.min(2)/Iop = 22195*.0866/2381.4 = 8.07

<3>动作时限
取t = 0”

b. 过流II段保护
<1>动作电流
按躲过变压器低压侧母线发生两相短路时流过的最大短路电流整定
Iop = Krel*Id.max(2) = 1.2*0.866*1701 = 1767.68A
Iop.j = 1767.68/500 = 3.54A

<2>动作时限
取t = 0.5”

c. 过流III段保护
<1>动作电流
按躲过低压侧母线上需要自起动的电动机最大起动电流之和整定
取SdΣ = 0.8Se
Kzq = 1/[Ud%+Se/(Kqd*SdΣ)]= 1/[0.08+1/(5*0.8)]= 3.03
Iop = Krel*Kzq*Ie = 1.2*3.03*146.63 = 533.16A
Iop.j = 533.16/500 = 1.066A
式中 Kzq为需要自起动的全部电动机在自起动时所引起的过电流倍数,取5
SdΣ为需要自起动的全部电动机的总容量
Krel为可靠系数,取1.2
<2>灵敏度校验
按低压侧母线处发生两相金属性短路时流过的最小短路电流
Ksen = Id.min(2)/Iop =0.866*1692/533.16 =2.75

<3>动作时限
取t = 1”

d. 高压侧零序过压保护
取Uop = 15V , 0”动作于告警

e. 高压侧零序过流I段保护
<1>动作电流
6KV系统为中性点经35Ω的电阻接地的小电阻接地系统,当发生单相接地故障时,产生的零序电流约为(忽略变压器内阻)
Io = 6000/(1.732*35) = 98.98A
为保证整定值有2倍的灵敏系数
Iop = 98.98/2= 49.5A
取Iop = 50A
Iop.j = 50/50 = 1A

<2>灵敏度校验
Ksen = 2

<3>动作时限
取t = 0.2”

f. 低压侧零序反时限保护
<1>基准电流
按变压器正常运行时的最大不平衡电流整定, 此电流一般不超过额定电流的25%
Iof.zd = 0.25*Ie/(1500/5) = 0.25*1600/(1.732*0.4*300) = 1.925A

<2>反时限时间常数
按躲过10倍的最大不平衡电流(Io = 10*Krel*0.25*Ie)下,动作时间为0.5秒整定,
Krel为可靠系数,取1.2
取一般反时限
t = 0.14*Tp/[(Io/Ip)0.02-1] => 0.5 = 0.14*Tp/(120.02-1)
因此Tp = 0.182”

g. 低压侧零序电流I段保护
<1>动作电流
按躲过8倍的最大不平衡电流下,瞬时动作整定
Iop = 8* Krel*0.25*Ie = 8*1.2*0.25*1600/(1.732*0.4) = 5542.7A
Iop.j = 5542.7/(1500/5) = 18.48A

<2>动作时限
取t = 0”

h. FC回路闭锁电流(只针对使用F+C小车开关的间隔)
取一次电流8000A
Iop.j = 8000/nCT

XX变差动保护整定计算
a. 变压器二次侧额定电流
变压器高压侧二次额定电流
IeH = 2000/(1.732*6.3*800/1) = 0.229A
变压器高压侧二次额定电流
IeL = 2000/(1.732*0.4*4000/1) = 0.722A

b. 差动速断保护
<1>动作电流
按躲过变压器的励磁涌流来计算
一般取 Iop = KkIe = 4.5*2000/(1.732*6.3) = 4.5*183.29 = 824.81A
Iop.j = 824.81/800 = 1.031A
式中Kk为可靠系数,可取3~4.5
<2>灵敏度校验
按变压器低压侧发生两相金属性短路时,流过保护装置的最小短路电流, 要求Ksen>1.2
Ksen = Id.min(2)/Iop =0.866*1692/824.81 = 1.78

c. 比率差动保护
<1>制动电流
Ires = (0.8~1.0)Ie
取Ires = Ie = 0.229A

<2>起动电流
Iop.0 = (0.2~0.5)Ie
取Iop.0 = 0.3Ie = 0.3*0.229 = 0.069A

<3>比率制动系数
K = 0.4~0.6
取K = 0.5

<4>谐波制动系数
Kb = 0.15~0.3
取Kb = 0.15

<5>灵敏度校验
按最小运行方式下变压器出口两相金属短路的最小短路电流Id.min(2) , 同时计算相应的制动电流Ires , 在动作特性曲线上查处Ires相应的动作电流Iop
则Ksen = Id.min(2)/Iop 要求>= 2.0
由短路电流计算可得Id.min(2) = 0.866*1692 = 1465.27A
Ires = 0.5*1465.27/800 = 0.916A
查得Iop = 0.41A
Ksen = Id.min(2)/Iop = 1465.27/(0.41*800) = 4.44

d. 变压器接线方式
11点接线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zouyeweia
2012-10-23 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:25.9万
展开全部
你指的是二次设备的整定值吗?
一般来说,是下述情况:

气体继电器:1.0m/s;
油流保护继电器(MR OLTC):1.2m/s;
压力释放阀:70kpa
温度计:铜油温差根据厂家推荐值
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式