如何鉴别高压线的电压是多少KV的?
从三个方面:
1、看高度,越高的等级线离地越高。
2、看绝缘瓷瓶片数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。
3、看是几分裂的导线,500kv的输电线路基本上用的是四分裂导线,也就是一相有四根,220kv多用两分裂导线的。
线与地面
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值。
低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。
35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米。
154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,154-220kV线路通过非居民区不小于6.5米,154-2200kV线路通过交通困难地区不小于5.5米。
330kV线路通过居民区不小于8.5米,330kv线路通过非居民区不小于7.5米,330kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
线离居民区
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
推荐于2017-10-14
由这几点很容易可以分辨了,特别是第三点。一根导线的,多看一下绝缘瓷瓶片数,如果只有1、2个,那么一定是10kv;3、4个的是35kV。
由这几点很容易可以分辨了,特别是第三点。一根导线的,多看一下绝缘瓷瓶片数,如果只有1、2个,那么一定是10kv;3、4个的是35kV。
希望对你有所帮助。
2018-06-26 · 中国发电机组行业第一梯队领跑者
补充:
1.按要求,高压线的电杆上(或在线路的明显位置)应标明高压线路的电压值。 高压线的高度及防护的措施要求随着线路电压的增加而增加(或增强)。
2.根据瓷瓶的数量,瓷瓶越多则电压越高。
一个大瓷瓶是一千伏,三个大瓷瓶是十千伏,高压铁塔上面的二十个一大串的瓷瓶是220千伏。