请教一下零序电流和负序电流的区别以及联系,开口电压和零序的区别以及联系?谢谢了,请说的详细点。

 我来答
聊娱乐的吃瓜群众
高能答主

2019-08-10 · 真正的娱乐是应着真正的工作要求而发生的。
聊娱乐的吃瓜群众
采纳数:1652 获赞数:86483

向TA提问 私信TA
展开全部

零序电流和负序电流其实只是人为虚拟的产物。对于一个三相不平衡(不对称)系统(电压或电流),为了分析和计算方便,人为的将这个三相不对称系统分解成“正序分量”,“负序分量”和“零序分量”。这种方法称为“对称分量法”。

1、负序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,相差120度,相序和正序相反。

2、零序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,三相相位相同。

结论:对于中性点不接地系统,在忽略分布电容电流的情况下,系统发生任何故障都没有零序电流,只有正序和负序电流。(在考虑分布电容电流的情况下,电容电流就是零序电流的性质)

对于中性点直接接地系统,相间短路不存在零序分量,只有接地故障才出现零序分量。

PT开口三角显示的是三相零序电压之和,即3Uo。

零序CT显示的是三相零序电流之和,即3Io。

扩展资料:

零序电流互感器检测法

这是一种最常用的方法,3根相线全部穿过零序电流互电流互感器感器(CT)。

设零序电流互感器的变比为K,向量Ia为A相电流,向量Ib为B相电流,向量Ic为C相电流.则继保装置检测到的零序电流为:

这种方法的优点是:直接检测三相电流的向量和(零序电流),准确性和可靠性都比较高。

零序电流互感器的变比K较小(常用的为30),当允许的一次零序电流,一定时,进入继保装置的二次电流i=l/K较大(一般可以设到1A以上)这样其抗干扰的能力就强(这种干扰主要来自于电磁干扰造成的零飘),误动作率就低。

这种方法的缺点是:受现场安装条件及制造工艺的限制,零序电流互感器的体积都比较小,一般只适用于单根电缆的零序电流检测。

参考资料来源:百度百科-零序电流

心的舞台8888
2021-06-12 · TA获得超过12.9万个赞
知道小有建树答主
回答量:5548
采纳率:100%
帮助的人:95.5万
展开全部

零序电流和负序电流其实只是人为虚拟的产物。对于一个三相不平衡(不对称)系统(电压或电流),为了分析和计算方便。

人为的将这个三相不对称系统分解成“正序分量”,“负序分量”和“零序分量”。这种方法称为“对称分量法”。

负序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,相差120度,相序和正序相反。

零序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,三相相位相同。

零序电流互感器检测法:

流互感器的变比K较小(常用的为30),当允许的一次零序电流,一定时,进入继保装置的二次电流i=l/K较大(一般可以设到1A以上)这样其抗干扰的能力就强(这种干扰主要来自于电磁干扰造成的零飘),误动作率就低。

这种方法的缺点是:受现场安装条件及制造工艺的限制,零序电流互感器的体积都比较小,一般只适用于单根电缆的零序电流检测。

以上内容参考:百度百科——零序电流

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

推荐于2017-09-06 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4462万
展开全部
说的已经详细了,如果你是非电气专业毕业肯定还是不懂,最好找本书慢慢学习。