电容式电压互感器现场校验仪试验操作方法
1)根据被试电容式电压互感器的电容量的被试品,将调节调感电抗器气隙刻度尺,调到对应的标示,例如:被试品为110kV电容式电压互感器,电容量为0.02uF,将调感电抗器的气隙刻度尺对准0.02uF字样即可。
2)将1节调感电抗器放在地面上的托盘的卡槽内,并反复调节,确保电抗器平稳并不晃动。
3)将第2节调感电抗器叠放在第一节电抗器上托盘的卡槽内,并反复调节,确保电抗器平稳并不晃动。
4)用硅胶铜线将两节电抗器串联起来。
5)将调压控制箱输出接至励磁变压器的输入端,励磁变压器的输出高端接至下面一节调感电抗器的输入端,励磁变压器的输出低端可系统的所有的大地端联接在一起,将上面一节电抗器的输出端接至标准电压互感器的高压端,此时接好被试电压互感器的一次、二次回路,把便携式电压负载箱旋钮开关置于被试电压互感器的二次额定负荷相应的档位上。
6)将调压控制箱接上电源,将调压旋钮旋至最小,打开调压控制箱和校验仪、负载等电源开关,此时开关上的指示灯和校验仪的液晶屏同时有显示。
7)操作校验仪确认键,根据菜单提示进入电压互感器误差测试这一功能状态。
8)缓慢调节调压旋钮,依次测量被试电压互感器各规程点误差。
2023-08-28 广告
2023-08-28 广告
电压互感器的绝缘电阻测量:电磁型PT的一次绕组首端引出为高压端,一般以A端表示,末端为X端。末端安装在二次接线盒内,在运行时X末端必须接地。 电压互感器(电磁型)的绝缘电阻测量:分别测量PT一次绕组和二次绕组的绝缘电阻: ⑴须将一次绕组首端...
点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司提供
展开全部
出厂试验:耐压、二次耐压、绝缘电阻、电容单元的介损及电容量测量、铁磁谐振、误差、电磁单元的感应、电磁单元直流电阻
型式试验:温升、雷电冲击、操作冲击(330kv以上)、瞬变响应、传递过电压、温度对误差的影响、短路试验等
现场试验:二次耐压、绝缘电阻、电容单元的介损及电容量测量、误差等
型式试验:温升、雷电冲击、操作冲击(330kv以上)、瞬变响应、传递过电压、温度对误差的影响、短路试验等
现场试验:二次耐压、绝缘电阻、电容单元的介损及电容量测量、误差等
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
关于CVT自激法测量问题大多数制造厂仍推荐使用,如使用济南泛华变频电桥进行自激法测量可进行电压和电流设置,可避免损坏被试品的现象发生。
现场试验时,尤其要对偏+%误差较大的应引起注意,在排除测量误差的前提下,基本可判断部分电容器元件击穿。
介损负值与仪器接地、被试品表面污秽、天气湿度等因素有关。