[求助-西门子传动技术]关于starter与控制单元CU320-2PN连接问题

现有一个已经做好项目,我用手提电脑都能与S7-300通讯连接,能看到S120控制单元的组态。问题是我想用STARTER软件通过控制单元CU320-2PN的以太网接口X12... 现有一个已经做好项目,我用手提电脑都能与S7-300通讯连接,能看到S120控制单元的组态。问题是我想用STARTER软件通过控制单元CU320-2PN的以太网接口X127进行连接,请问IP地址如何查找?IP地址与S7-300通讯的IP地址相同吗?我电脑系统是W7,网卡应设为哪个?谢... 现有一个已经做好项目,我用手提电脑都能与S7-300通讯连接,能看到S120控制单元的组态。问题是我想用STARTER软件通过控制单元CU320-2PN的以太网接口X127进行连接,请问IP地址如何查找?IP地址与S7-300通讯的IP地址相同吗?我电脑系统是W7,网卡应设为哪个?谢谢!</p> 展开 展开
 我来答
仁晏五淑然
2019-02-09 · TA获得超过3936个赞
知道大有可为答主
回答量:3177
采纳率:35%
帮助的人:189万
展开全部
X127端口的默认的IP地址为169.254.11.22你改成同一个网段就可以连接了。CU320-2PN还有个X150端口,默认地址好像是192.168网段吧。你可以连上用STEP7的edit
ethernet
node编辑以太网节点这个工具找下。