电气配管的符号SC之类解释,在什么规范上有

 我来答
惠企百科
2022-12-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

电气配管的符号解释在《建筑安装工程施工图集》上有。

《建筑安装工程施工图集》是2007年中国建筑工业出版社出版的图书,作者是连添达。该书讲述了冷库、通风和空调工程的安装与调整。

《建筑安装工程施工图集(第三版)2:冷库通风空调工程》汇集了几百个冷库、通风、空调工程实例,较系统地描述了工程安装与调整。

内容包括:冷库工程(蒸发器及蒸发系统末端装置;制冷压缩机、冷凝器、制冷辅助设备、制冷管道、均匀送风管;管件、阀门、自控元件和快装冷库及冷库配置DIY等);通风工程(空气净化与空气热湿处理设备、风管、风阀、送风口及通风机等);

空调工程(吸收式、螺杆式、离心式、涡旋式、活塞式、喷射式、全封半封闭式多机头及模块化冷水机组;空调机组和空调风系统及其末端装置;

冷却水泵、冷却塔、水处理设备、换热贮存设备、冷冻水泵、膨胀水箱和空调水系统及其末端装置;蓄冷空调、家用中央空调、水源热泵、空气源热泵等)的安装方法和调试技术。

《建筑安装工程施工图集(第三版)2:冷库通风空调工程》可供广大从事制冷通风空调工程的管理、设计、施工、科研工作人员及大专院校相关专业的师生参考。

扩展资料:

配管敷设要求:

(1)明配管时。管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。

(2)水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。

(3)暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,力求管路最短,节约费用,降低成本。

(4)敷设塑料管时的环境温度不应低于-15℃,并应采用配套塑料接线盒、灯头盒、开关盒等配件。当塑料管在砖墙内剔槽敷设时,必须用强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,厚度不应小于15mm。

(5)塑料管进入接线盒、灯头盒、开关盒或配电箱内,应加以固定。钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm;明配管应用锁紧螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。

参考资料来源:百度百科-配管

参考资料来源:百度百科-建筑安装工程施工图集