力控的冗余备用正常工作时只有主机和控制站通信,从机不和控制站通讯,从机的数据通过主站来进行备份和同步,如果主机出现故障,从机接管主机工作。等主机恢复之后,可以通过自动或手动方式进行干预来进入热备状态。IO设备断线报警配置方法:两台力控都需要建IO设备组态,在左侧的工程项目目录中有个变量,在变量里面有个数据库变量你建一个变量,假设是a, 双击打开,会弹出一个变量属性,有变量名,说明,类型,类别,参数;选择参数——在选择下面的数据库状态,里面有三个选项,过程报警,IO报警,状态三个项目,选择IO报警,下面的设备选择你想要报警的设备。然后OK,当a等于0的时间正常,等于1的时间通讯失败。如果想要设置蜂鸣报警就在动作里面--应用程序动作————程序周期执行中,将a赋给另一个数据库组态的变量b.pv(a是数据库变量,但不是数据库组态里面的变量,b是数据库组态的变量)然后在数据库组态中做b.pv的报警,就是当b.pv等于1的时间报警,报警的设置方法在力控的帮助中的图形界面开发的第十章有介绍,可以着重看下10.2和10.3,就知道怎么配置蜂鸣或者声光报警了。