剪力墙水平钢筋该伸入端部转角柱纵筋内侧还是外侧(如下图),几号钢筋正确,能帮忙说出依据吗? 10

 我来答
392649492
2012-11-30 · TA获得超过264个赞
知道答主
回答量:151
采纳率:0%
帮助的人:84.2万
展开全部
这两种做法没有绝对的正确或者错误,11g101-1号中只给出了两边都有墙的转角做法,如上图这种情况也没给具体做法!1号这种做法到有依据见06g901-1第52页!我一般是两边有墙的按2号做,一边有墙的按1号做!没出过问题!我是做钢筋翻样的
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
伸入基础的总长底要不小于抗震锚固长度laE;部平直段不小于15d。插筋在浇筑基础前,根据柱子纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致。其长度应=基础内弯折长度(一般为max{10D,200mm}... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
syn226
推荐于2017-12-16 · TA获得超过296个赞
知道答主
回答量:183
采纳率:100%
帮助的人:25.2万
展开全部
现场两种做法都有,抽筋好像都不对
外侧钢筋,首先这肯定是要包边的,不是0.8lae,就算内侧钢筋弯折也是15d
11g101-1 剪力墙那里有一页是说水平钢筋伸入边缘构件的,你看下
追问
不对吧,在06G901-1中这种情况有显示为水平筋走柱内侧,就是2号钢筋,长度为0.8Lae。我们施工中一般都包大角,但我就是找不到这种做法在那里,能帮我明确一下吗?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
刘强Lq0814
2013-03-24
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3万
展开全部
2号对,11G101-1说明:水平≥0.6laE(03G为0.4laE)伸到剪力墙内弯15d,如果水平钢筋伸入端柱的直锚长度≥laE时,可不必弯折,但必须伸到对边纵向钢筋内侧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
5jinliu
2018-07-09
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:848
展开全部
水平筋放外侧还是放内侧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9b0e659
2016-01-02
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1166
展开全部
901有解释
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询