多个球机分别连接到多个光端机再连接到1台硬盘录象机,如何连接485控制线? 5

2个球机控制线连接到光端机1,3个球机控制线连接光端机2,光端机1和光端机2控制线连到1台DVR,安装好后这台DVR开始能自如控制5个球机,但是使用1段时间后就有的能控制... 2个球机控制线连接到光端机1,3个球机控制线连接光端机2,光端机1和光端机2控制线连到1台DVR,安装好后这台DVR开始能自如控制5个球机,但是使用1段时间后就有的能控制,有的不能控制了,请问高手什么原因?如何解决?(产品全部选用海康,线材是名牌国标2*1.0RVVP屏蔽线缆) 展开
 我来答
hncjgx
推荐于2018-03-29 · TA获得超过9976个赞
知道大有可为答主
回答量:6382
采纳率:87%
帮助的人:2417万
展开全部
当球机控制不正常时,请在监控室用工程宝取代录像机控制一下球机看是否正常。
kai1985cd
2012-12-04 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:5320
采纳率:76%
帮助的人:1649万
展开全部
并的线太多控制信号弱,这情况很正常建议使用485信号放大器,好多地方有卖可以去咨询下
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liuzhi12304521
2012-12-06 · TA获得超过275个赞
知道答主
回答量:364
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部
光端机的问题,你换个光端机就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宗杰
2012-12-02 · TA获得超过1468个赞
知道小有建树答主
回答量:848
采纳率:0%
帮助的人:391万
展开全部
重新设置地址码。
更多追问追答
追问
地址码没有改变过,用工程宝在球机处测试和安装时设置的一样,硬盘录象机里的地址码和饿连接到通道的球机也是对应的。
追答
检查485端口吧。雷击、静电会损坏。上个月刚返厂两台,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
szhaiwangxing
2012-12-06 · TA获得超过2334个赞
知道小有建树答主
回答量:712
采纳率:100%
帮助的人:568万
展开全部
道路监控是公安指挥管理系统的重要组成部分,其能够将重点场所和监测点的现场情况通过视频图像方式通过数字光端机经由光纤或者通过E1专线将其传输至监控指挥管理中心,管理中心也可以通过相关通信线路控制相关设备进行现场监控并实施指挥调度。

  一般而言,在比较重要的道路地段(比如十字路口)都会放置多个摄像头对该地段进行全面布控,一是能够保证摄像头可以全面完整的监控整体情况,二是留有一定的冗余,在个别摄像头损毁的时候,能够调用其他的摄像头来覆盖监控空白地区,保证能够一直全面监控,不留死角。
  由于道路监控至监控指挥中心的距离较远,利用光纤进行数据传输,采用多路视频的数字光端机将相关的视频信号传输,数字光端机一般多
是带有四路或者八路视频信号接口,一路反向数据控制信号接口用于控制摄像头的解码器,但是在具体应用中会出现一些问题,由于控制球机转动的解码器都是通过
485接口与外部通信的,而数字光端机只
有一路485接口与之通信,那样就需要按照手牵手的连接方式接线,该接线方式具有一个缺点:当某个设备出现问题,有可能会导致整个线路出现问题,也就是
说,当某个摄像头的解码器出现短路或者断路,那样就可能会导致整个线路的摄像头都不能被控制,这样就会出现监控盲区,出现安全隐患。
  利用485集线器可以将一条485总线分为多路485总线,
避免某个设备出现问题导致整个系统瘫痪的问题。采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的码分配器,其向上提供一个RS-232/485串口,向下提供四个/八个
RS-485串口,各个串口之间相互隔离,码分配器下面的多个RS-485串口提供独立驱动,其智能芯片能够及时发现出问题的端口并将其切断保护其他端口不受影响。采用码分配器可以将各个摄像头的解码器相互独立隔离,保证相互之间互不干扰,保证通信系统的稳定性。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?