15KW的电机要用多大的电缆?有什么计算公式

 我来答
迪安的电路
2012-12-06 · TA获得超过2903个赞
知道大有可为答主
回答量:1824
采纳率:50%
帮助的人:1077万
展开全部
功率P=√3×I线×U线×conφ; I=P/√3×U×conφ×η=15000/√3×380×0.85×0.89=30.13A.
查500伏电力电缆载流量表,三线,铜芯,明敷电力电缆35A,是4平方毫米。其中conφ-电机功率因数;η-效率;数字都从电动机参数列表中查。一般数据都可从《电工手册》查到。本例数据来自《建筑应用电工》。
谐波治理无功补偿
高粉答主

2012-12-06 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58016

向TA提问 私信TA
展开全部
变频器使用手册上推荐的是10平方的铜导线。按照国标,每个平方的国标铜导线,大概可以通过8A左右的电流,国标铝导线,可以通过5A左右的电流。
因为电机有6~8倍的启动电流,所以,要放大一些,以确保整个电路的安全。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
看不见的星001
活跃答主

推荐于2017-07-17 · 来这里与你纸上谈兵
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:84%
帮助的人:1245万
展开全部
可用3×4+1×25的铜电缆供电。可查电缆载流量表核对。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鐵甲重騎兵
2012-12-11
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3万
展开全部
3*16+1*10电缆 勉强的话3*10+1*6的也可以 不过没有必要这样硬拖
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
遥控器725
2012-12-07 · TA获得超过130个赞
知道答主
回答量:266
采纳率:100%
帮助的人:40.1万
展开全部
铜线一平方2千瓦,用10平方的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)