岩棉防火隔离带规格有哪些
5个回答
展开全部
岩棉防火隔离带规格有:
(一)住宅建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
(二)其他民用建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
(三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
(四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定.
第五条 幕墙式建筑应符合下列规定:
(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级.
(二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带.
(三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
(四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
(五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
第六条
按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴.
第七条
建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。我公司精心研制的复合岩棉系列防火隔离带,主要由无机防火防水板或纤维水泥板与高容重岩棉经特殊工艺复合在一起,施工工艺采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能防火系统.
产品规格:
厚度(mm)宽度(mm)长度(mm)备注
30—80300800—1200其他尺寸需客户提前订做
外墙保温岩棉板防火隔离带
外墙保温岩棉板既可以作为高层建筑外墙外保温A级保温板,也可以作为防火隔离带,与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用,以提高建筑外墙的消防防火功能。
其抗压强度≥90kpa,抗拉强度≥150kpa。
产品特点:
1、适用于以粘胶固定或机械固定及基墙为混凝土或砖墙等密实结构的外墙保温结构。
2、高抗压、高抗拉伸及良好耐久性,保证了产品性能的可靠性和长期稳定性。
3、不燃烧、不释放热量和有毒烟气,火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延,防火性能卓越。
4、保温隔热性能好,可以提高建筑维护结构的热阻值,降低建筑采暖和空调能耗,节能减排。
5、不吸湿,耐老化,性能长期稳定。
6、质轻,可切可据,容易加工。
2024-12-10 广告
2024-12-10 广告
河北永恒板业有限公司热线:13381181555,主要从事防爆板,抗爆板,纤维水泥复合钢板,泄爆板,防火板的生产销售及服务。河北永恒板业有限公司是一家研发、生产大幅面、高强度、防火、防水纤维水泥板的新型建材企业。公司是河北省高新技术企业、河...
点击进入详情页
本回答由永恒板业提供
展开全部
目前岩棉防火隔离带规定最低宽度300mm。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
防水岩棉板保温板轻集料空心砌块可采用陶粒、陶砂和工业废渣等作为轻集料,空心率大于25%,轻质,高强,抗震性能好,保温隔热性能好,隔声、耐火性能好,吸水率低,收缩率小,易加工,面层规整,在各种建筑墙体中得到广泛应用;但目前生产方式多为作坊式,装备档次低,且多选用低价劣质轻集料,因此经常出现轻集料混凝土空心砌块强度低、破损率高、砌体开裂和发生渗漏等质量问题,影响建筑物的使用和美观,防水岩棉板其中以煤渣砌块最为严重。 可以看看类似的参考下www.yanmian18.com
参考资料: www.yanmian18.com
来自:求助得到的回答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
外墙保温岩棉板100㎏/M3-140㎏/M3,翻转使用应符合企业标准、行业标准、国家标准
追问
宽度一般是多少的?谢谢
来自:求助得到的回答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般都一样,容重100
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询