球墨铸铁150管怎么打压

1个回答
展开全部
摘要 亲,你好,很高兴为您解答,(1)球墨铸铁管试验前所有管道顶部除接口部位外同填压实土,厚度不得小于50cm,所有管亡I采用法兰盲板封堵,主管道两侧预先焊接预留钢管,上游为排气、下游为打压口。(2)管采用法兰盲板封堵后,主管道每侧的盲板后用千斤顶(数量及吨位需经计算确定)直接顶到盲板上,千斤顶后座为横竖双排枕木,枕木后背是经过夯实的灰土或原状土。(3)水压试验完成后管道内的水由水泵从便利的消火栓阀、排气阀或大压阀排出。
咨询记录 · 回答于2022-05-27
球墨铸铁150管怎么打压
亲,你好,很高兴为您解答,(1)球墨铸铁管试验前所有管道顶部除接口部位外同填压实土,厚度不得小于50cm,所有管亡I采用法兰盲板封堵,主管道两侧预先焊接预留钢管,上游为排气、下游为打压口。(2)管采用法兰盲板封堵后,主管道每侧的盲板后用千斤顶(数量及吨位需经计算确定)直接顶到盲板上,千斤顶后座为横竖双排枕木,枕木后背是经过夯实的灰土或原状土。(3)水压试验完成后管道内的水由水泵从便利的消火栓阀、排气阀或大压阀排出。
(4)排气口选择在管道的高点,在法兰盲板上焊接一根钢管,连接双球阀作为排气口;进水口没置在管道偏低的法兰接口处。打压口也设置在管道偏低的主管道的法兰接口处。(5)加压泵选用电动压力泵或手动压力泵,压力表安装在打压三通口,管道与打压机之间设置闸阀,用于控制压力。(6)管道两端封堵后注水,同时将管道内气体通过排气阀排出。中间部位的法兰板待水溢后安装,充满水后进行密封检查。(7)试压前将管道充满水浸泡48小时。
(8)加压采用电动泵分级升压,共分3.5;5;7.5;10四个压力段,升至试验压力(10个压力)后,停止加压,保持恒定10分钟,观察接头部位是否有渗水现象,管道强度试验为合格。(9)稳压后,半个小时内压强下降0.05MP以内,严密性试验合格。(10)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认