E+H导波雷达液位计液位跳变是什么原因
3个回答
展开全部
大约有三种情况:
1.容器进料时,导波雷达离进料口太近。这个情况可以改变导波雷达的安装位置来避免;
2.容器即将空时,导波雷达的探头顶端和液位分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会出现一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助;
3.容器内在探头附近有个障碍物(金属突起或安装了其它仪表),当液位没过障碍物时,这个障碍物对雷达波的影响会放大,导致液位跳变,这个情况要清除障碍物。
泡沫对导波雷达几乎没有影响(带金属粉末的泡沫除外),但是导波雷达的探头最好安装离容器或障碍物300毫米以上。
