两路10KV电源供电,且都带有负载,如果其中一路断电,是否可以在另一路不断电情况下直接把负载切换到另一路上
2个回答
展开全部
1、几乎没有二个电源长期并列运行的例子(发电机并网除外),因为一旦出现短路事故,并列运行的二路电源都向事故点送短路电流,所以二路会迅速跳闸,最后一路电源也留不下;
2、二路电源的切换方式有二种,一是正常用电情况下的切换;分为停电倒电和合环倒电;二是事故后的切换;
3、正常情况下的合环倒电是能够实现你所说的“在另一路不断电情况下,直接把负载切换到另一路上”的;在事故状态下是不行的,因为你不知道什么时候出事故,所以不能提前倒过去;
4、对供电可靠性要求比较高的用户,可以改用“自投”方式,即一路停电后,负荷自动切换到另一路电源上,这个虽然自动,但也需要瞬间停电3秒以上,不可能做到1秒不停;这种自动投入的方式比较好,可以有效地防止在一路电源停电后,手工投入时的误操作行为;
5、如果是供电企业直供的配电室,可以请管户的用电检查人员帮你设计双电源切换方案,改造二次设备,加装联锁装置,防止出现二次事故。
