两路10KV电源供电,且都带有负载,如果其中一路断电,是否可以在另一路不断电情况下直接把负载切换到另一路上

直接切换上有什么影响或对这样切换有什么具体规范要求吗?... 直接切换上有什么影响或对这样切换有什么具体规范要求吗? 展开
 我来答
郭卫国
2012-12-23 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5264万
展开全部
1、几乎没有二个电源长期并列运行的例子(发电机并网除外),因为一旦出现短路事故,并列运行的二路电源都向事故点送短路电流,所以二路会迅速跳闸,最后一路电源也留不下;
2、二路电源的切换方式有二种,一是正常用电情况下的切换;分为停电倒电和合环倒电;二是事故后的切换;
3、正常情况下的合环倒电是能够实现你所说的“在另一路不断电情况下,直接把负载切换到另一路上”的;在事故状态下是不行的,因为你不知道什么时候出事故,所以不能提前倒过去;
4、对供电可靠性要求比较高的用户,可以改用“自投”方式,即一路停电后,负荷自动切换到另一路电源上,这个虽然自动,但也需要瞬间停电3秒以上,不可能做到1秒不停;这种自动投入的方式比较好,可以有效地防止在一路电源停电后,手工投入时的误操作行为;
5、如果是供电企业直供的配电室,可以请管户的用电检查人员帮你设计双电源切换方案,改造二次设备,加装联锁装置,防止出现二次事故。
tjsxfc
2012-12-23 · TA获得超过682个赞
知道答主
回答量:355
采纳率:0%
帮助的人:143万
展开全部
首先是未断电的一路的剩余容量要等于或大于故障一路。
追问
投之前经过测算剩余量是非常充足的    不会超负荷    但就是国家有没有出台具体相关操作规范要求?
追答
如果是自用电,不过是加大一路负载。如与供电部门无特殊约定,应该是正常负载调整。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式