耐压试验时,电力设备绝缘不合格的原因有哪些?

 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2019-09-30 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1828 获赞数:387345

向TA提问 私信TA
展开全部

耐压试验时,电力设备绝缘不合格的可能原因有: 绝缘性能变坏。如变压器油中进入水分、固体绝缘受潮、绝缘老化等,都会导致绝缘性能下降,在耐压试验时可能不合格。

试验方法和电压测量方法不正确。例如在进行变压器试验时,未将非被试绕组短接接地,非被试绕组可能对地放电,误判为不合格。

再如,试验大容量试品时,仍在低压侧测量电压,由于容升效应,实际加在被试品上的电压超过试验电压,导致被试品击穿,误判为不合格。


扩展资料:

交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。

综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。

参考资料来源:百度百科-耐压试验

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
错。工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象为过电压。过电压的出现通常为负荷投切的瞬间的结果。正常使用时在感性或容性负载接通或断开情况下发生。电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化是产生过电... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
小灰马mxh
高粉答主

2015-10-22 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:6527
采纳率:97%
帮助的人:401万
展开全部
1.耐压试验时,电力设备绝缘不合格的可能原因有: 绝缘性能变坏。如变压器油中进入水分、固体绝缘受潮、绝缘老化等,都会导致绝缘性能下降,在耐压试验时可能不合格。
(2)试验方法和电压测量方法不正确。例如在进行变压器试验时,未将非被试绕组短接接地,非被试绕组可能对地放电,误判为不合格。再如,试验大容量试品时,仍在低压侧测量电压,由于容升效应,实际加在被试品上的电压超过试验电压,导致被试品击穿,误判为不合格。
(3)没有正确地考虑影响绝缘特性的大气条件。由于气压、温度和湿度对火花放电电压及击穿电压都有一定的影响,若不考虑这些因素就可能导致设备不合格的结论。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gouheshen
2013-01-04 · TA获得超过363个赞
知道小有建树答主
回答量:237
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部
1:绝缘距离不足
2:材料本身不合格,材料本身或者内部有气孔,或者材料吸潮了。
3:表面不干净,有放电通道或者粉尘,金属等
4:天气原因,湿度大等。
追问
绝缘性能变坏。受潮、老化、裂缝等;
试验方法和电压测量方法不正确;
没有正确考虑影响绝缘特性的大气条件。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
河南探花
2013-01-04 · TA获得超过193个赞
知道小有建树答主
回答量:486
采纳率:75%
帮助的人:105万
展开全部
材料不合格
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式