三相四线漏电保护器只接三根火线控制电机。不接零线不能起到保护作用吗?

 我来答
百度网友981527a72
推荐于2017-11-25 · TA获得超过209个赞
知道小有建树答主
回答量:193
采纳率:0%
帮助的人:110万
展开全部
可以保护(短路保护),但没漏电保护,相当于3P的空开
追问
我今天遇到个难题在工地DZ47LE 50A/4P 30ma正泰的漏电开关 下面接了一台15KW的电机,一送电就跳开关是什么原因谢谢?
追答
发电机,线路检查,没有。只接3根火线试了没。还有就是这个开关脱扣曲线是什么类型的,一般是D曲线,因为你15Kw的电机启动电流是很大的(大约是150A左右)。我想你是不是用的C曲线的,C曲线躲不过电机的启动电流,应该用D曲线。
ne85607669
2013-01-06 · TA获得超过4190个赞
知道小有建树答主
回答量:3244
采纳率:50%
帮助的人:872万
展开全部
一样有保护的 你其他的用电器的零线要接经过漏电开关的接头 否则会跳闸 如果只接三相电机一开就跳闸 是电机的问题吧 要用摇表测一下电机的绝缘电阻
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
冀东一怪
2013-01-06 · TA获得超过738个赞
知道小有建树答主
回答量:397
采纳率:0%
帮助的人:306万
展开全部
DZ47LE—□□
D50 (D很重要,动力负载不能选C)15KW电机带载启动建议用 D63

漏保进线接入N(零线) 能起到漏电保护作用,否则只起断路器作用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
骗局他爹
2018-03-14
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:884
展开全部
三相四线只接进出火线合不上闸请教大师们是什么原因