求高人解答PLC程序问题。 50
我想用三菱FX2N系列PLC作薄膜生产的自动收(换)卷控制,用接近开关装在滚轴端作计数用(计算生产薄膜的长度),不知可行?滚轴周长是597毫米,也就是说,滚轴转动一周,接...
我想用三菱FX2N系列PLC作薄膜生产的自动收(换)卷控制,用接近开关装在滚轴端作计数用(计算生产薄膜的长度),不知可行?滚轴周长是597毫米,也就是说,滚轴转动一周,接近开关计数为1,生产薄膜为597毫米,如果我在触摸屏上设定每卷长度为3000米,并且触摸屏上要能看到薄膜是一米一米累加的,该计算长度的PLC程序应如何编写呢,恳请各位高手予以指点,不胜感激,跪求了!
展开
5个回答
展开全部
有道理!滚轴上的薄膜越卷越厚,导致滚轴直径已经不是以前的直径了,周长也就不一样,所以你的597mm是不行的。
加装一个编码器,因为你的滚轴没有反向转动,所以接在PLC的X0口,使用高速计数器C235,通过计算编码器的A相脉冲数,同事配合安装时的机构的比例或者直接就是轮轴连接到编码器的轴上,计算出编码巧腊器转动一周的长度,比如长度是Amm,则假设编码器的一周脉冲数为400p/r,则可以腊灶算出一个脉冲对应的位移量,即A/400 mm/pulse。
然后使用高速计数器当前值C235进行计算,也就是C235*A/40,就是当前的位移量,mm单位。再算出单位“孝局滑米”,也就是(C235*A/400)/1000=C235*A/400000 ( m)
你要一米一米 的累加,那就将上面的结果取整数,余数部分不显示即可。
在压薄膜的轴(不是卷薄膜的滚轴,因为卷的时候大小不一,是压住薄膜,薄膜码茄枣迟拆走纳首的时候,一起动的那根轴)装个编码器,然后用PLC计数,精度高。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
方案1:
高速计数加编码器计数控制。
方案2:用U型对射电子开关,做个转盘谨芦,数空格,凳晌纤精度没有编码器的高,但成本也低,枣仿总的长度误差不累积,也是可行的。
以上方案均识取压膜轮信号。
高速计数加编码器计数控制。
方案2:用U型对射电子开关,做个转盘谨芦,数空格,凳晌纤精度没有编码器的高,但成本也低,枣仿总的长度误差不累积,也是可行的。
以上方案均识取压膜轮信号。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用旋转编码器给PLC信号来实现计数功能,用计算辊周长的方法来计数理论是非常精准的,但实际会有误差
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
呵呵,精度不高可以喊派,你可以这样计算周长的公式直径乘以前告3.14,你可以先郑悔贺卷100层酸楚平均厚度d,每一圈直径加d乘以3.14在乘以多少圈
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?