电动执行器输入信号 4-20ma 求触发电路图
现在求4-20ma模拟量反馈信号角度可控调节电气优先不知可否有UA741OP07LM324的电路图大谢!!!...
现在求 4-20ma模拟量反馈信号 角度 可控调节
电气优先 不知可否有 UA741 OP07 LM324 的电路图
大谢!!! 展开
电气优先 不知可否有 UA741 OP07 LM324 的电路图
大谢!!! 展开
2个回答
展开全部
电动执行器是用于驱动阀门的,输入信号4_20ma,对应执行器的关闭到打开最大角度,你需要的是什么反馈信号呢?
只要由控制仪表,PLC或者单片机,提供4-20ma的标准信号就可以调节开度啊。
如果手动调节,可以简单接入一个电位器,调整电流在20ma以内就行。
你写的几个运放是最通用的呢,标准电路书上都有啊。
只要由控制仪表,PLC或者单片机,提供4-20ma的标准信号就可以调节开度啊。
如果手动调节,可以简单接入一个电位器,调整电流在20ma以内就行。
你写的几个运放是最通用的呢,标准电路书上都有啊。
更多追问追答
追问
电位器 输出可能不稳定
原来设备是用 西门子PLC 1200 的 模块损坏后 近期急用
想通过常用电路输出个4-20MA的可调电流用于控制电动执行期角度
跪求大侠帮助
后看到一电路采用LM314模拟控制的 正在试验中
追答
1:一般执行器的输入端是靠一个250欧的电阻把4-20ma电流转换成1-5V电压的,你量下输入电阻是不是250欧。
2:如果是这样,你外接一个0-10V电源串一个2K的可变电阻,应该可以用。
3:用运放做一个可调电流源
4:这个开度应该是PLC自动控制的,还是换块模块恢复功能最好。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
艾普斯
2024-07-18 广告
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产...
点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
展开全部
你可以登录华强电子网查询,里面有你要找的一切
追问
查到了也不会问你了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询