功率为150kw!那么请问开关箱总开为315A的够不。上一级的为400A.入户电缆70个平方的够不
展开全部
一般可按每千瓦2安培计算,功率是150千瓦,150÷2=75A,加上保险系数一般取0.2-5之间,电感类(如电动机)电气取大值,纯电阻电路(如灯泡)取小值。你这里若取大值75X(1+5)=450A,你只有315A所以不够。
如果工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量70平方的电流为300A左右,所以你自己考量。
如果你的电路的负载里有频繁启动的电动机,那么保险系数要取大值,你这个电线截面积肯定太小,连上一级也吃不消,否则有安全隐患。
如果工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量70平方的电流为300A左右,所以你自己考量。
如果你的电路的负载里有频繁启动的电动机,那么保险系数要取大值,你这个电线截面积肯定太小,连上一级也吃不消,否则有安全隐患。
展开全部
人民电器360A,你用下脑子行不。150kw额定电流就330A附近了。你小于它,那个师傅教你的呢。400A的电流,铜yjv3x120+1x70它的安全电流380A你用70的便宜是吧,嘿嘿😁
更多追问追答
追答
这么大的功率,师傅没告诉你要留余量是吧。
环境温度,架线方式,都会改变安全流量。都没听说过。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?