断电延时继电器工作原理

 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2020-02-18 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1110 获赞数:581633

向TA提问 私信TA
展开全部

断电延时继电器工作原理是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作,而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后,延时触头又恢复为初始状态。

断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。

断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);用相应可编程定时集成电路或cmos计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。

扩展资料

注意事项:

1、继电器电源电压应在允许电压波动范围内工作,通常为额定值85%~110%;直流电压峰值纹波系数不大于5%。如继电器工作电源有强的感性负载频繁工作,则应考虑在继电器工作电源端增加和使用浪涌吸收装置,以承受较高的(1500v)的浪涌电压,防止继电器电源击穿烧毁。 

2、继电器在使用时,电源接通时间必须大于1s,以便使继电器内部二次电源有充足的能量储备而保证在断开电源后按预设时间接通或分断负载;如需使用继电器外部复位信号功能,则接通持续时间不小于50ms,以保证其复位功能正常工作,严禁在复位信号端接入电源、有源信号或接地,否则会损坏继电器。

3、断电延时继电器因内部采用2绕组闭锁继电器,该继电器与通常继电器相比较而言,适应环境能力较差,尤其在强磁场、高冲击振动场所对其影响更为突出,所以在使用时应尽可能避免在上述环境中使用

惠企百科
2022-12-01 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

断电延时时间继电器工作原理是断电延时时间继电器的“线圈”断电时: 延时常开接点——经过设定时间后断开 延时常闭接点——经过设定时间后接通。

因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。

断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或cmos计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。

扩展资料

在继电器工作电压选择上,如同功耗的继电器,原则上选择线圈的工作电压较高的电磁继电器,这样可以减小加至置位线圈s和复位线圈r电流动作值,从而保证了电磁继电器在延时后加至复位线圈的动作电流满足其额定所需动作值,也充分保证了触点工作的可靠转换。

在有些断电延时时间继电器中,内部执行继电器也有采用1绕组闭锁型继电器,该继电器拥有一个线圈(s、r)并用),是一种可根据外加电压极性切换并保持置位或复位状态的闭锁继电器。

但因自身工作线圈外加电压极性必须切换,则使控制线路较为复杂,基本上很少使用。通常采用2绕组闭锁型继电器,使内部控制线路简单,且工作可靠。

继电器在使用环境、安装形式、温度、湿度、污染等级等方面要求应按继电器所规定的要求下工作。

参考资料来源:百度百科-断电延时继电器

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
米岑帖浩博
2020-02-24 · TA获得超过3840个赞
知道大有可为答主
回答量:3002
采纳率:26%
帮助的人:417万
展开全部
所谓断电时间继电器就是在时间继电器的工作电压断开后开始延时动作其工作过程如下:
ATS断电时间继电器
时间继电器通电后内部磁保持继电器从常闭接点转换到常开接点并保持;在用户将时间继电器电源关闭后时间继电器开始延时动作,此时接点继续保持状态;时间继电器的延时时间到后接点从常开转换回常闭形成一个回归并等待下一次的延时。
  断电后为了能让时间继电器能得到很好的延时所以断电延时继电器的IC必顺采用低功耗集成电路,内总需有大电容做为电压畜能。总体来说内部需要两个电容器做畜能工作,一个电容所蓄能的电能需要给集成电路供电并需要提供足够的电能,否则集成电路在计时时间还没有到达就失去电能而停止了计时工作就达不到用户所设定的目的了。另一个电容提供磁保持继电器在接受集成电路因为延时时间到达后输出的控制信号以驱动磁保持继电器能回归到初始状态。
还有的是在使触电向常闭方向上设置一个气囊,调节气囊的泄气速度来达到断电延时的目的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
濮家谏静竹
2020-02-17 · TA获得超过3749个赞
知道大有可为答主
回答量:3135
采纳率:34%
帮助的人:205万
展开全部
所谓断电时间继电器就是在时间继电器的工作电压断开后开始延时动作其工作过程如下:
时间继电器通电后内部磁保持继电器从常闭接点转换到常开接点并保持;在用户将时间继电器电源关闭后时间继电器开始延时动作,此时接点继续保持状态;时间继电器的延时时间到后接点从常开转换回常闭形成一个回归并等待下一次的延时。
断电后为了能让时间继电器能得到很好的延时所以断电延时继电器的IC必顺采用低功耗集成电路,内总需有大电容做为电压蓄能。总体来说内部需要两个电容器做蓄能工作,一个电容所蓄能的电能需要给集成电路供电并需要提供足够的电能,否则集成电路在计时时间还没有到达就失去电能而停止了计时工作就达不到用户所设定的目的了。另一个电容提供磁保持继电器在接受集成电路因为延时时间到达后输出的控制信号以驱动磁保持继电器能回归到初始状态。
主要技术参数:
1、断电时间继电器延时范围:0.02-5.00S,级差0.01S;0-999S,级差1S;
2、断电时间继电器动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压80%;
3、断电时间继电器触点容量:在电压不超过250V,电流不超过1A,时间常数为5MS±0.75MS直流有感负荷电路中,触点断开容量不小于50W;在电压不超过250V,电流不超过5A,功率因数为COSφ=0.4±0.1的交流电路中,断开容量不小于500VA。触点在上述规定的负荷条件下能可靠动作及返回不少于50000次。触点长期允许接通电流不小于5A。
4、断电时间继电器功率消耗:额定值下不大于5W/7VA。
5、断电时间继电器绝缘性能:同一付开点间耐压不小于1KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。不同组触点间,不同回路间不小于2KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。用1KV摇表测试任意端子对外壳,其绝缘电阻不小于100M。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式