谁知道设计电力线路时。电杆到建筑物的距离要求最小是多少

 我来答
百度网友47033228d
推荐于2017-09-08 · TA获得超过5059个赞
知道大有可为答主
回答量:3057
采纳率:20%
帮助的人:1521万
展开全部
电杆无要求,导线有要求
“线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数握岩值:
lkV~lOkV:册慧裸导线1.5m,绝缘导线0.75m。(相邻建筑物无门窗或实墙)
lkV以下:裸导线lm,绝缘导线0.2m。(相邻建筑物无门窗或实墙)
在无风情况下,导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距州皮答离,不应小于上述数值的一半。”

参考资料: DL T 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程

华鹏热缩
2024-05-11 广告
作为苏州华鹏热缩材料有限公司的工作人员,我可以向您推荐我们公司的三层绝缘线。我们的三层绝缘线采用高品质材料制作,具有优异的电气性能和耐高温性能,符合国际标准。此外,我们的绝缘线具有较高的收缩比,安装方便,能够有效保护电线免受高温和机械损伤的... 点击进入详情页
本回答由华鹏热缩提供
狂天然7781
2013-02-20 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:8177
采纳率:0%
帮助的人:1692万
展开全部
电杆到建筑物的距离要求,这要根据穗搭并电压的高枝薯低。你不要考虑线路设计肯定猜迹符合要求的,不符合要求谁也不敢批,因为出了问题他要担责任的。
就是是否影响你以后的建筑物的扩建。他就不问了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
laoze456
2013-02-20 · TA获得超过215个赞
知道小有建树答主
回答量:280
采纳率:100%
帮助的人:175万
展开全部
配电网线路设计早答早你可以看看超人配网设计一体化软件,专门做线路设计的,做好后自动统计举行材料 还陆雀能生成预算!功能很强大的!官网www.cryjs.com