18.5KW电机用多大电缆18.5千瓦电机用多大平方电缆线?
展开全部
18.5千瓦电机需要6平方的电缆线。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=18.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=33A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.13mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。除此之外用线还要考虑线的长度也就是要考虑线损,另一方面要充分考虑到是发电机供电,不能给发电机增加额外负担,用线原则不取下限值。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
18.5千瓦的电动机,额定电流在40安左右,若是距离不长,且露天敷设,可以用10平方的铜芯电缆,若距离较长,且采用穿管敷设,需要用16平方的铜芯电缆,若采用铝芯电缆,需要大一个规格。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
18.5千瓦电机需要6平方的电缆线。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=18.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=33A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.13mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。
