18.5KW电机用多大电缆18.5千瓦电机用多大平方电缆线?

 我来答
2kK4UkS6k

2022-06-29 · 贡献了超过411个回答
知道答主
回答量:411
采纳率:0%
帮助的人:12.8万
展开全部
18.5千瓦电机需要6平方的电缆线。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=18.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=33A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.13mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。

除此之外用线还要考虑线的长度也就是要考虑线损,另一方面要充分考虑到是发电机供电,不能给发电机增加额外负担,用线原则不取下限值。
流心寓园2470

2022-06-29 · 超过29用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:1203
采纳率:0%
帮助的人:51.5万
展开全部
18.5千瓦电机需要6平方的电缆线。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=18.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=33A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.13mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。除此之外用线还要考虑线的长度也就是要考虑线损,另一方面要充分考虑到是发电机供电,不能给发电机增加额外负担,用线原则不取下限值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
中电践行者

2021-03-26 · TA获得超过4353个赞
知道大有可为答主
回答量:2.8万
采纳率:78%
帮助的人:1210万
展开全部
18.5千瓦的电动机,额定电流在40安左右,若是距离不长,且露天敷设,可以用10平方的铜芯电缆,若距离较长,且采用穿管敷设,需要用16平方的铜芯电缆,若采用铝芯电缆,需要大一个规格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
修复手工小王哥

2022-06-28 · 贡献了超过288个回答
知道答主
回答量:288
采纳率:0%
帮助的人:12.4万
展开全部
乖巧又矫健的彩霞5614

2022-06-29 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:903
采纳率:71%
帮助的人:23.7万
展开全部
