3kw的电机应该配多大A的热过载继电器和交流接触器

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-08-11
3kw的电机应该配多大A的热过载继电器和交流接触器
你好,很高兴为你解答,3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A交流接触器:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1,选用10A希望对你有帮助