三相四线漏保跳闸原因
问题一:三相四线漏保跳闸原因原因在于你的220照明电上,220V是取漏保的一相,当当照明投入的时候漏保的三相中有一相电流要大于其他两相,此时漏保内部机构就会判断这是漏电了,开关就会跳闸,解决办法是从漏保的进线端引一相在漏保边上在加1P或2P开关把220V照明接在这个外加的开关上就可以了

问题二:三相四线漏电保护器跳闸有哪些原因造成?差不多四种原因。
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。

问题三:三相四线漏保跳闸原因此类故障我曾经遇到过;
例如:你使用的漏电保护器泄漏电流整定值为100MA,如果照明线路泄漏电流达到50MA,三相设备泄漏电流达到70MA,巧合的是又同一相线,就能够达到你描述的故障相吻合。

问题四:三相四线漏电开关跳闸的原因是什么这个漏保里面对地保护线圈坏了,只要一通电就动作,断电就没有问题,要不就换个漏保,要不就拆下来取掉里面那线圈做保护器用,那就没有漏电保护了

问题五:三相四线漏电保护器跳闸是怎么回事儿连续两次被弄断(其中一次短路),这样的话对电线的绝缘性能肯定大打折扣,更何况你的是地埋,稍微潮湿就会引起漏电跳闸。建议你让施工方给你换线。
另外,你用万用表测量是使用的是什么档位?量程是否准确?

问题六:三相四线空开一接零线就跳闸怎么回事一接零线就跳闸应该是零线与地线搞反了或三相四线空开是带漏电保护的,开关后的线路有漏电现象造成的。

问题七:三相四线漏保跳闸接法三相四线漏保跳闸接法
漏电保护器接线要求如下:1、标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。4、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

问题八:三相四线漏电断路器没有用电跳闸原因漏电开关跳闸主要原因如下:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。
漏电开关不能正常合闸检查方法:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
没有用电就跳闸,多数是漏电保护器误动作或者线路绝缘低导致的。

问题九:三相四线漏电保护开关奇怪的跳闸现象50分所有的三相四线漏电保护开关,在正常工作时跳闸,原因只有一个:零线没接入保护器,而下游电路中有220V的电器工作!
什么原因,看看漏电的定义就知道了。

问题十:三相四线漏电保护开关不确定跳闸跳闸时漏电指示按钮有没有弹出,如果弹出的话,把额定剩余动作电流值调大点,再把延时动作时间值也调大点试试看(必要时可拆除漏电模块)。
如没有的话,等刚跳闸时立刻再扣合闸,如不能合上,则可能为过载跳闸。这种热磁型断路器都存在降容问题,近来天热了,实际容量已不足60A,而当你所有负荷都投入时过载跳闸。(不过看楼主的负荷也不至于过载,不知还有没有其它负荷)