照明灯具的施工基本要求有哪些?

1个回答
展开全部
摘要 亲,你好,很高兴为您解答
答:照明灯具的施工基本要求是:
① 一般场所,照明电压应为220V。
② 隧道、人防工程、高温、有导电粉尘和狭窄场所,照明电压不应大于36V。
(1)施工照明供电电压应符合下列规定:
① 一般场所,照明电压应为220V。
② 隧道、人防工程、高温、有导电粉尘和狭窄场所,照明电压不应大于36V。
③ 潮湿和易触及照明线路场所,照明电压不应大于24V。
④ 特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器内,照明电压不应大于12V。
⑤ 行灯电压不应大于36V。
(2)现场的照明线路,必须采用软质橡皮护套线,并配有漏电保护器保护。灯具的金属外壳应接地(零)保护。
(3)照明灯的相线应经开关控制,不得将相线直接引入。
(4)必须实行“一机一闸”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
(5)架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。
(6)移动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地(零),灯具距地高度不得低于2.5m。
(7)高压镝灯安装支架应坚固可靠,并要有防雨措施。
(8)施工照明室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具距地面不得低于2.5m。
(9)施工照明使用220V碘钨灯应固定安装,其高度不应低于3m,距易燃物不得小于500mm,并不得直接照射易燃物,不得将220V碘钨灯做移动照明。
(10)施工用电照明器具的形式和防护等级应与环境条件相适应。
(11)需要夜间或暗处施工的场所,必须配置应急照明电源。
(12)夜间可能影响行人、车辆、飞机等安全通行的施工部位或设施、设备,必须设置红色警戒照明。
咨询记录 · 回答于2024-01-18
照明灯具的施工基本要求有哪些?
亲,你好,很高兴为您解答 答,照明灯具的施工基本要求如下: 1. ①一般场所,照明电压应为220V。 2. ②隧道、人防工程、高温、有导电粉尘和狭窄场所,照明电压不应大于36V。 3. ⑴施工照明供电电压应符合下列规定: * 一般场所,照明电压应为220V。 * 隧道、人防工程、高温、有导电粉尘和狭窄场所,照明电压不应大于36V。 * 潮湿和易触及照明线路场所,照明电压不应大于24V。 * 特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器内,照明电压不应大于12V。 * 行灯电压不应大于36V。 4. ⑵现场的照明线路,必须采用软质橡皮护套线,并配有漏电保护器保护。灯具的金属外壳应接地(零)保护。 5. ⑶照明灯的相线应经开关控制,不得将相线直接引入。 6. ⑷必须实行“一机一闸”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 7. ⑸架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 8. ⑹移动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地(零),灯具距地高度不得低于2.5m。 9. ⑺高压镝灯安装支架应坚固可靠,并要有防雨措施。 10. ⑻施工照明室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具距地面不得低于2.5m。 11. ⑼施工照明使用220V碘钨灯应固定安装,其高度不应低于3m,距易燃物不得小于500mm,并不得直接照射易燃物,不得将220V碘钨灯做移动照明。 12. ⑽施工用电照明器具的形式和防护等级应与环境条件相适应。 13. ⑾需要夜间或暗处施工的场所,必须配置应急照明电源。 14. ⑿夜间可能影响行人、车辆、飞机等安全通行的施工部位或设施、设备,必须设置红色警戒照明。
1、电光源根据原理可分为哪几类?
根据其由电能转换光能的工作原理不同,光源大致可分为两大类:热辐射光源和气体放电光源。 热辐射光源是利用物体通电加热而辐射发光的原理制成的。例如,白炽灯和卤钨灯等。 气体放电光源则是利用气体放电时发光的原理制成的。这类光源包括荧光灯、荧光高压汞灯、高压钠灯、霓虹灯、氙灯和金属卤化物灯等。