弯起钢筋的钢筋长度怎么计算?
在计算弯起钢筋长度时,先按照直线钢筋计算长度,在加上弯起部位增加的长度并剪去调整值。
弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 。
直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度。
上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。
钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。
钢筋锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。
GB50010—2002规范规定:
(1)受拉钢筋的锚固长度
受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋La=a(fy/ft)d
预应力钢筋La=a(fpy/ft)d式中fy、fpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值;ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;d—钢筋直径;a—钢筋的外形系数(光面钢筋a=0.16,带肋钢筋a=0.14)。
A.当HRB335、HRB400以及RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
B.当HRB335、HRB400以及RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
C.当HRB335、HRB400以及RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可应乘以修正系数0.8;
D.经上述修正后的锚固长度不应小于按公式计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm;
E.纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE=La
(2)圈梁、构造柱钢筋锚固长度
圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—564.97G329(三)(四)有关规定执行。