功率230千瓦要用多大电缆?
230千瓦要用240mm²的铝电缆,185mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率230kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=230/1.732/0.38/0.8=230/0.53=433A,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流433A,查电缆手册YJV知,需要用240mm²的铝电缆,185mm²的铜电缆。
扩展资料:
埋设电缆安全要求:
1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。
2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。
3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.15~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
影响电缆载流量的外部因素:
环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。
1、合理排列,加大线缆间距。
多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。
2、敷设于散热良好地段,填充导热介质。
计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量