110kV变电所所址选择应考虑下列哪些条件?( )
A.靠近生活中心B.节约用地C.周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污秽源影响最小处D.便于架空线路和电缆线路的引入和引出...
A.靠近生活中心
B.节约用地
C.周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污秽源影响最小处
D.便于架空线路和电缆线路的引入和引出 展开
B.节约用地
C.周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污秽源影响最小处
D.便于架空线路和电缆线路的引入和引出 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
根据《35kV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第2.0.1条规定,变电站站址的选择,应符合:①应靠近负荷中心;②变电站布置应兼顾规划、建设、运行、施工等方面的要求,宜节约用地;③应与城乡或工矿企业规划相协调,并应便于架空和电缆线路的引入和引出;④交通运输应方便;⑤周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污秽源影响最小处;⑥变电站应避免与邻近设施之间的相互影响,应避开火灾、爆炸及其他敏感设施,与爆炸危险性气体区域附近的变电站站址选择及其设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)的有关规定。