请问UPS的输出变压器的变比是96V 比 220V ,那么IGBT逆变出来的电压是不是很准确的86V?
不然变压器如何能准备变出AC220V呢?如果改变变压器的变比,改成110V比220V,那么会怎么样?...
不然变压器如何能准备变出AC220V呢?如果改变变压器的变比,改成110V比220V,那么会怎么样?
展开
展开全部
UPS的输出变压器就是起到升压和平滑的作用。但它是特殊的脉冲式变压器。逆变器输出的PWM波经过变压器后升压以后再平滑成正弦波,变压器的作用就是保证变压器次级输出的PWM波的峰值能满足正弦波的峰值的要求。如果变比是96V比220V,IGBT输出的PWM波的峰值应该比96V高,这样才能保证进过平滑后的正弦波的峰值还有311V。如果该变压器的变比改成110V比220V,可能不能正常工作,因为UPS的输出电压的检测采样点是在平滑电容以后,一旦发现输出电力的电压太高就会停止运行。当然,如果该电压的数值没有超出设计的允许范围,也可能能够正常运行,指示输出电压要高于220V。