0.5平方线能带多少瓦
10个回答
2013-03-27
展开全部
告诉你一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右,在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右,上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”销橘的计算公式,就隐差记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道灶斗皮:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流,如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
0.5平国标线每米内阻40毫欧内,如果是单线或普通拿羡做护套消衡线,长派者时间3A是没问题的.短时间内6A也不会有问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
0.5平方线能承受990瓦的电力负荷
2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级返旅滚计算,0.5平方铜线相当于1.5平方铝线,所以0.5平方铜线的载流量为4.5A(0.5x9=4.5A)。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
功漏余率P=电压U×电流I=220伏×4.5安=990瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
扩展资料:
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一镇圆般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询