电动机启动时,电流很大,会对电路产生很大的冲击。所以大功率的电动机,在启动时,都要减小他的启动电流。降压启动就是其中的一种方法。它是将电压降到一定,再给电机通电,等到电机转速达到一定值时,再全电压通电,这样在减缓电机启动的情况下,大降低了电机启动对电路的冲击。
北京中世华业自动化设备有限公司_
2022-11-18 广告
2022-11-18 广告
直接启动的瞬间电流一般是电机额定电流的5-7倍。对电机绕组的冲击是很大的。一般超过15千瓦的电机都需要使用降压启动。 降压启动是通过线路控制和加装其他设备的方式改变电机启动模式,先低速启动,然后再高速启动,减少对电机的冲击。 如果您满意我的...
点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
展开全部
大功率电动机为减小对电网的冲击,采用降压启动,待电机缓慢转起来,达到一定转速后,加全电压,输出全功率。
你可以看看星三角启动。
你可以看看星三角启动。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
解释:
电机启动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制启动电流,即为降压启动又称减压启动。
对于因直接启动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压启动,此时,启动转矩下降,启动电流也下降,只适合必须减小启动电流,又对启动转矩要求不高的场合。常见降压启动方法:定子串电阻降压启动、电抗降压启动、Y/Δ起动控制线路、延边三角启动、软启动及自耦变压器降压启动。
应用:
在实际使用过程中,发现需降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100A)左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在3KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
