Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
1、电阻补偿:
两线制:没有线路电阻补偿,配线简单。
三线制:有线路电阻补偿,可以消除引线电阻的影响。
四线制:在热电阻的根部两端各连接的两根引线为热电阻提供恒定电流I。
2、原理不同:
二线制和三线制是用电桥法测量。
四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量。
3、测量精度不同:
四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线。
三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线。精度稍好。
两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一。测量精度差。
扩展资料:
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两段导线电阻的电阻值测量误差大,大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,两个导线分别接在电桥的两个桥背上,另一根线接在电桥的电源上,消除了引线电阻的误差。可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。一般用在实验室。
2023-06-13 广告
两线制的精度要高于三线制和四线制接线测温精度。
一般常用的是两线制接线。所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。
两线制变送器由于信号起点电流为4mA.DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点不与机械零点重合。
这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两段导线电阻的电阻值测量误差大。
扩展资料:
热电阻各个接线方式的优点:
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。
可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
参考资料来源:百度百科—热电阻
与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。
(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。 (3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
三线制可以消除导线电阻的影响,但其原理是建立在三根导线电阻完全一致的基础上的。如果三根导线电阻不一致就会产生误差,大小和不一致的程度有关;
四线制理论上可以完全消除导线的影响。但实际上还是要求导线电阻尽量一致。
工业生产中三线制完全可以满足要求。四线制通常在实验条件下采用。