关西门子s7-200plc,字传送指令MOV_W的一些问题
以上图片是主程序中的一部分,就是想问下字传送指令MOV_W可以三个串联在一起吗?还有最左边可以直接接母线不需要SM0.0之类的东西吗?为什么仿真的时候IN段有数据,而OU...
以上图片是主程序中的一部分,就是想问下字传送指令MOV_W可以三个串联在一起吗?还有最左边可以直接接母线不需要SM0.0之类的东西吗?为什么仿真的时候IN段有数据,而OUT段总是0,想问下这个程序有什么问题?
展开
1个回答
展开全部
一般情况下,三个MOV放一起是可以的,但是建议,还是用并联;左边也不一定要什么SM0.0;你的程序为什么第二个MOV_W的时候吧AIW0给了VW6,第三个MOV_W马上又吧16#5AA0给VW6呢?不和逻辑吧。然后程序最后的比较VW2和VW6及置位I3.1,我建议你另外起一行,试试看out会不会正常
追问
哦,这个程序是一篇论文里面的,不是我编的,我感觉它第一个MOV_W是多余的,然后第二个OUT那边应该是VW2,非常感谢你的回答,我用你的方法试试
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?