请问,在电气图纸中“YJV-3*50+1*25-SC70-SC100-FC(-0.8M)是什么意思?
1、YJV:YJ表示交联聚乙烯绝缘,V表示聚氯乙烯护套;YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆;
2、3*50+1*25表示3根50平方毫米芯线加1根25平方毫米芯线,一般50芯线是ABC三相线,25芯线是N线;
3、SC70-SC100:表示敷设方式是穿内直径70-100mm的钢管敷设;
4、FC(-0.8M):FC表示埋地暗敷,-0.8M表示埋入地表下0.8米。
扩展资料
电气图分类:
1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。
3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。
4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。
参考资料来源:百度百科-电气原理图
YJV:YJ表示交联聚乙烯绝缘,V表示聚氯乙烯护套;YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆;
3*50+1*25表示3根50平方毫米芯线加1根25平方毫米芯线,一般50芯线是ABC三相线,25芯线是N线;
SC70-SC100:表示敷设方式是穿内直径70-100mm的钢管敷设;
FC(-0.8M):FC表示埋地暗敷,-0.8M表示埋入地表下0.8米。
知识延伸:YJV22,后面的数字22表示钢带铠装,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力;23表示细钢丝铠装,用于高落差地区,能承受机械外力和相当的拉力;43表示粗钢丝铠装,适用于高落差地区,能承受机械外力和相当的拉力;如上后面没有带数字的没有铠装,敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用。
电缆常见敷设方式:a、穿管
( SC-焊接钢管,MT-电线管,PC-PVC塑料硬管,FPC-阻燃塑料硬管,CT-桥架,MR-金属线槽,M-钢索,CP-金属软管,PR-塑料线槽,RC-镀锌钢管)
DB-直埋;
TC-电缆沟;
BC-暗敷在梁内;
CLC-暗敷在柱内;
WC-暗敷在墙内;
CE-沿天棚顶敷设;
CC-暗敷在屋面或顶板内;
SCE-吊顶内敷设;
FC-地板或地面下;
SR-沿钢索;
BE-沿屋架或梁;
WE-沿墙明敷。
我还想问一下,YJV表示什么?为什么穿70的镀锌钢管还要穿100的镀锌钢管?不重复吗?还有那个1根25m㎡4芯电缆,你怎么判断是4芯的啊?
YJV表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
你给的上面SC70-SC100 就是传两次管,重复也是图纸上的,我估计SC100是保护套管
整体是4芯的3+1