电工口决 40

 我来答
匿名用户
2013-04-30
展开全部
可以买本电工口诀 作者:才家刚 机械工业出版社 很实用的 根据经验来配线的,有一个“导线截面口诀”,可以快速进行计算:导体载流量的计算口诀 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。按口诀的出的铝芯导线截面安全电流对照表1(mm2 )= 5A1.5(mm2 ) = 7.5A2.5(mm2 )= 12.5A 4 (mm2 )= 20A6(mm2 )= 30A10(mm2 )= 40A16(mm2 )= 64A 25(mm2 )= 85A 35(mm2 )= 122.5A 50(mm2 )= 150A 7O(mm2 )= 175A 95(mm2 )= 210A l20(mm2 )= 240A 150 (mm2 )= 300A185(mm2 )= 370A铜线则升级算,如16MM2的铜线就相当于25MM2的铝线,如35MM2的铜线就相当于50MM2的铝线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
你娃超的西撇
2013-05-01 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:37.6万
展开全部
我这有,需要给个邮箱你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-05-02
展开全部
10下五,100上2,25,35四三界,70,95两倍半,电缆载流量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起