求教我在配电箱电气图上看到主开关:T1N 160 TMD R40 FFC 3P 请教具体详解!谢谢!

 我来答
百度网友a2bdd66c7
2013-05-02 · TA获得超过2.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:9791
采纳率:58%
帮助的人:4610万
展开全部
楼上说的绝大部分都正确,但有一点说错了:R40是指这个断路器的整定电流为40A。而不是什么温度。
这个意思就是说:这个断路器的框架是160A级别的,但额定电流是40A。
电力程设计师
2013-05-02 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:70
采纳率:100%
帮助的人:23.7万
展开全部
T1(ABB厂的塑壳开关型号),N(极限分断能力36kA),TMD(热磁式脱扣器),R40(热脱扣器工作温度为40度),F(固定式)FC(铜电缆前接线端子),3P(3极)