三菱PLC的输入端和输出端都要接220V电源吗

 我来答
高启强聊情感
高粉答主

2020-04-11 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:5789
采纳率:100%
帮助的人:152万
展开全部

不需要。因为PLC自身提供了DC24电源,所有的COM端子是“-”,24端子为正极。设计电路时,其输入端只需将COM通过您所需要的指令开关与X1等输入口连接即可,内部已接好24。

输出口COM0、COM1等根据需要可接入交直流不同等级的电压,注意对应的Y输出口。

另外,如果使用文本显示器,利用PLC提供的DC24可提供文本显示器的电源,这样能够节省一个直流电源。

扩展资料:

PLC使用的三大注意事项:

一、PLC自身故障判断

一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏;PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。

因此,我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此笔者所谈的PLC控制回路的电气故障检修,重点不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。

二、输入输出(I/O)模块的选取

输出模块分为晶体管、双向可控硅、接点型。晶体管型的开关速度最快(一般0.2ms),但负载能力最小,约0.2~0.3A、24VDC,适用于快速开关、信号联系的设备,一般与变频、直流装置等信号连接,应注意晶体管漏电流对负载的影响。

可控硅型优点是无触点、具有交流负载特性,负载能力不大。继电器输出具有交直流负载特点,负载能力大。常规控制中一般首先选用继电器触点型输出,缺点是开关速度慢,一般在10ms左右,不适于高频开关应用。

三、接地问题

PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想不到的电流,导致逻辑错误或损坏电路。

而产生不同的接地电势的原因,通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远,当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候,电缆线和地之间的电流就会流经整个电路,即使在很短的距离内,大型设备的负载电流也可以在其与地电势之间产生变化,或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流。

在不正确的接地点的电源之间,电路中有可能产生毁灭性的电流,以至于破坏设备。PLC系统一般选用一点接地方式。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术,即信号电缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。

jiechen11
推荐于2017-09-30 · TA获得超过241个赞
知道小有建树答主
回答量:203
采纳率:100%
帮助的人:113万
展开全部
三菱PLC的工作电源一般是交流220V。输入端一般不接电源,因为它有内置电源,只需要将外围开关或按钮或传感器输出信号一端接在X端子上,另一端接COM端子即可。输出分继电器输出和晶体管输出,如果是继电器输出,可以接交流也可以接直流;如果输出是晶体管输出,只能接直流。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
悠然见阳
2013-05-04 · TA获得超过387个赞
知道小有建树答主
回答量:266
采纳率:40%
帮助的人:62.3万
展开全部
不用 ,输入端显示L 与N的两个接点接220就行 。输出的负载一般用外部24v 提供。
追问
如果我输出的是一个交流接触器线圈,用24V带的动吗
追答
交流的一般使用220V的,用24V的直流带不动。楼上的已经答的很清楚了 ,因为继电器输出的现在三菱已经停产了。我们默认的都是晶体管输出。晶体管输出一般接的是24V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助