消防排风机需要双速可以理解,低速时平时排风,高速是火灾时排烟。 但送风机为什么为什么也涉及双速呢?

 我来答
gyhjfjm
推荐于2017-11-28 · TA获得超过2735个赞
知道小有建树答主
回答量:632
采纳率:91%
帮助的人:363万
展开全部
你对双速风机的理解并不全面。
消防排烟风机不需要双速,只有地下车库消防排烟与平时排风合用的风机有可能选用双速风机,但也不完全都是双速风机。
“低速时平时排风”也不完全正确,因为地下车库的排风换气次数与排烟次数是一样的,排风面积比排烟面积稍小点,也不是低速所能满足的,只有一种情况,即车库使用频次不高的时段,为了节能采用低速运行。
同样道理,送风机,如果也有需求不高的情况,当然也可以用双速风机,甚至是变频风机,对系统进行变风量运行。
fireanswer
2013-05-08 · TA获得超过9972个赞
知道大有可为答主
回答量:4219
采纳率:4%
帮助的人:1102万
展开全部
1、送风机应该不涉及到双速
2、这可能是在产品选用上出现的问题
3、送风机(正压)一般只有在火灾时才开启,谈不上节能问题,也用不着双速,只要设计能达到送风的风量和压力要求就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
思同大哥
2018-09-20 · TA获得超过160个赞
知道答主
回答量:67
采纳率:0%
帮助的人:4.9万
展开全部
因为平时也可以用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?