电工基础知识题目
如图电源线电压U=380v,且各负责的阻抗均为10Ω。(1)三相负载是否对称(2)试求个相电流,并用相量图计算中线电流。(3)试求三相平均功率P。求解答啊有人帮我解答吗来...
如图
电源线电压U=380v,且各负责的阻抗均为10Ω。(1)三相负载是否对称(2)试求个相电流,并用相量图计算中线电流。(3)试求三相平均功率P。
求解答啊 有人帮我解答吗 来人啊 万分感谢啦 展开
电源线电压U=380v,且各负责的阻抗均为10Ω。(1)三相负载是否对称(2)试求个相电流,并用相量图计算中线电流。(3)试求三相平均功率P。
求解答啊 有人帮我解答吗 来人啊 万分感谢啦 展开
1个回答
展开全部
追问
为什么书上后面的答案(只有答案没有过程)不一样的,它写IA=IB=IC=22A IN=60.1A P=4840W 还有为什么不对称的,能解释一下吗 谢谢
追答
答案更正:
(1)从图可以看出,A相是电阻负载,B相是电容负载,C相是电感负载,三相负载不相等,所以三相负载不对称。
(2)因为线电压为380V,所以相电压为380/√3=220V
所以: IA=220/10=22A
IB=220/10=22A
IC=220/10=22A
IN=22+22√3=60.1A
(3)P=IA^2×R=22^2×10=4840W